Показано с 1 по 8 из 8

Тема: овен ТРМ 138

  1. #1

    По умолчанию овен ТРМ 138

    ТРМ 138 подключается к трём термопарам ТХК 0-500 град.С и к двум датчикам давления (преобразователи) 4-20ма, выход ТРМ - релейный. Стандартная конфигурация 8 входов (датчиков) и 8 выходов раздельных.
    Необходимо использовать сетевой интерфейс RS-485 для регистрации
    изменений температуры и давления на ПК.
    вопрос: информация об измеряемых величинах снимается с ИУ непосредственно или после ЛУ, а затем передаётся через RS-485 на ПК?
    вопрос: какой преобразователь интерфейса 485/232 лучше использовать для подключения 10 ТРМ138 с подобной конфигурацией? И вывод информации на ПК ввиде графика из 50(5х10) кривых. У вас есть преобразователи с выходом USB и RS-232 в каталоге.
    вопрос: какое необходимо ПО для просмотра подобной информации на ПК?
    вопрос: верно ли то, что уровень PL-0 включает в себя программируемые параметры общего назначения; уровень PL-1 включает в себя программируемые параметры каждого датчика в отдельности; уровень PL-2 включает в себя программируемые параметры восьми ЛУ для каждого отдельно; уровень PL-3 содержит сведения о типовых вариантах конфигурации; уровень PL-4 включает в себя программируемые параметры RS-485 c ПК; уровень PL-5 включает в себя программируемые параметры обмена в сети (как программировать PL-5 не понятно)?

  2. #2

    По умолчанию

    1. Параметр снимается с измерительного устройства.
    2. Можно использовать как АС3-М, так АС4. Вы сами выбираете с чем Вам удобнее работать.
    3. Для просмотра данных с нескольких устройсв, соединенных по RS485, Вам нужна SCADA система. Можете использовать нашу scada-систему,её описание можете посмотреть здесь, или scada-систему сторонних производителей.
    4.Все верно.
    Руководитель ячейки Датчики
    Тел +7(495) 641-11-56 доб 1189
    Skype: z.chernova_owen
    email: z.chernova@owen.ru

  3. #3

    По умолчанию ТРМ 138

    Добрый день Зоя! Я возвращаюсь к прошлому письму с вопросом об Уровень PL-5 (параметры обмена в сети).
    Таблица В.6 – Уровень PL-5 (параметры обмена в сети)

    1 dAtA dAtA Формат данных, передаваемых в сообщении:
    «Знаковое число с односторонней десятичной
    точкой в двоичном виде» S.FL.b
    «Знаковое число с односторонней десятичной
    точкой в двоично-десятичном виде" S.FL.d
    «Часовой формат в двоичном виде» d.CLK
    «Часовой формат в двоично-десятичном виде» b.CLK
    «Нетипизированное целое в двоичном виде» int
    «Нетипизированное целое в двоично-десятичном виде» d.int
    «Плавающее в IEEE-формате или укороченное
    (трехбайтовое) плавающее» FLt
    «Строковая переменная» StrG
    2 t.inC t.inC Модификатор времени:
    «Отсутствует» no
    «Присутствует, причем младшие 2 байта поля
    данных являются циркулярным временем» YES
    3 SoUr SoUr Адрес узла, на который настроен фильтр от 0 до 2047
    С1 CHAr CHAr Первый символ имени параметра 40 символов
    С2 CHAr CHAr Второй символ имени параметра 40 символов
    С3 CHAr CHAr Третий символ имени параметра 40 символов
    С4 CHAr CHAr Четвертый символ имени параметра 40 символов

    какие из перечисленных выше параметров необходимо забивать(вводить)
    и их физическое назначение? Объясните пожалуйста.

    Расстояние между №1 ТРМ138 и №10 ТРМ138 300 метров т.к. приборы находятся в разных местах цеха. ВОПРОС: можно ли вести витую пару к преобразователю USB/485 от №3 ТРМ138, расстояние до преобразователя 300 метров, а рядом ПК? или только соединение в одну линию №1, №2.....№10, USB и ПК? Где распаивать согласующие R по первому варианту? (по второму ясно).
    ВОПРОС: можно ли вместо ПК использовать панель оператора, где тоже есть память, и просматривать графическое изображение на дисплее? Что для этого необходимо (оборудование, ПО и прочее)?
    ВОПРОС: от каких производителей лучше использовать витую пару?
    ВОПРОС: есть ли возможность корректного использования преобразова- телей USB/485 от других производителей и каких именно для связи с ПК и панелью оператора?
    ВОПРОС: если возможно использовать панель оператора, то какие именно?

  4. #4

    По умолчанию

    Добрый день.
    1. Уровень PL-5 Вам трогать не нужно. Никакие данные там изменять тоже не требуется.
    2. Соединять приборы можно только в одну линию. Если же нет такой возможности, то нужно ставить ещё один адаптер сети USB/RS485 (ТРМ138№1…ТРМ138№3-АС4(1)и ТРМ138№4…ТРМ138№10-АС4(2))
    3. Если панель может работать в сети в режиме Master и она может опрашивать прибор и архивировать данные, то можно вместо ПК использовать панель.
    4. Любых.
    5. Вы можете использовать преобразователи интерфейса USB/485 любых производителей.
    6. Для отображения информации, построения графиков, Вы можете использовать как ИП320, так и СП270. Но архивацию данных, не рекомендую делать на данных устройствах, так как у них небольшой объем памяти. Для Архивации можно использовать МСД100.

    Руководитель ячейки Датчики
    Тел +7(495) 641-11-56 доб 1189
    Skype: z.chernova_owen
    email: z.chernova@owen.ru

  5. #5

    По умолчанию ТРМ 138

    Добрый день, Зоя! Я продолжу задавать вопросы. И так, установили 10 единиц ТРМ, подсоединили к ним датчики температуры (на каждый ТРМ по 2 датчика всего 20 термопар). Соединили ТРМы шлейфом витой парой и подключили к USB-преобразователю, а преобразователь подсоединили к ПК. Затем установили драйвер и програмное обеспечение ( SCADA система), ПО конфигуратор. Проверили и включили в работу.
    1.ВОПРОС: конфигурировать каждый ТРМ нужно кнопками на приборе или возможно устанавливать параметры на каждый ТРМ ( а их 10 шт.) с помощью конфигуратора с ПК?
    Т.К. у нас 20 термопар и измеряют они температуру в узком диапазоне от 200 - 250 град.С , ПО SCADA система.
    2.ВОПРОС: как будут изображены кривые на мониторе, ввиде линий сверху вниз или слева на право?
    3.ВОПРОС:как осуществить масштабирование графика по температуре и времени и как разнести эти 20 кривых на определённое место в окне монитора, ибо измеренные температуры от датчиков довольно близки по значениям и будут в одной "куче"?
    4.ВОПРОС:имеет ли каждая линия цветовую окраску? это способствовало бы более наглядной информации.
    5.ВОПРОС: можно ли на графике вводить обозначения рядом с кривыми линиями?
    6.ВОПРОС: будет ли информация с 1 датчика записываться на 1 кривой в течении рабочего времени, со 2 датчика - на 2 кривой, с 3 датчика - на 3 кривой и т. д?
    Позволяет ли всё это осуществить SCADA система?

  6. #6

    По умолчанию

    Здравствуйте,
    Не понятно, почему Вы выбрали именно ТРМ138, если подключаете всего 2 датчика к каждому прибору. Вам больше подходит ТРМ202.
    Можно с помощью программы конфигуратора задавать параметры в ТРМ. Единственное, Вам нужно выставить каждому прибору свой адрес.
    Если Вы планируете использовать нашу SCADA-систему, то в первом окне будет отображаться мнемосхема (сом-порт, адаптер, приборы), а во втором окне, Вы можете сделать ссылки, которые будут отображать график изменения измеренной величины во времени. Для каждой измеренной величины (датчика) свой график. При создании ссылки Вы указываете её цвет, делаете описание или комментарии к ссылке, указываете через какой промежуток времени делать протоколирование данных.
    У нас на сайте Вы можете скачать полностью рабочую версию OPM на один прибор. Посмотреть, как пишутся графики, как отображается информация.
    Руководитель ячейки Датчики
    Тел +7(495) 641-11-56 доб 1189
    Skype: z.chernova_owen
    email: z.chernova@owen.ru

  7. #7

    По умолчанию

    Добрый день, ЗОЯ! Благодарю за информацию.ТРМ138 выбран потому, что необходимо использовать 5 датчиков (температура, давление, перемещение). ВОПРОС: есть ли возможность посмотреть в "живую" на
    работающий образец, и как работать с ПО SCADA-система. Или в описании к ПО всё расписано?
    Валерий

  8. #8

    По умолчанию

    Здравствуйте, Валерий.
    Вы можете скачать OPМ, сделать мнемосхему, создать ссылки. Единственное, без подключенного прибора к ПК, Вы не сможет увидеть как отбражается измеренный параметр.
    В описание ОРМ есть картинки, если что-то не будет понятно, всегда можете спросить у нас.
    Руководитель ячейки Датчики
    Тел +7(495) 641-11-56 доб 1189
    Skype: z.chernova_owen
    email: z.chernova@owen.ru