Показано с 1 по 8 из 8

Тема: настроить аналоговый вход на ПЛК 150 на ТСП100?

  1. #1

    Question настроить аналоговый вход на ПЛК 150 на ТСП100?

    Мне необходимо подключить темпратуру типа ТСП 100 на вход ПЛК 150 АМ
    я ее подключил, указал тип, но есть проблема... Датчик с диапазоном
    -50...+150 а в таблице возможных подходящий только с диапазоном -50...+200. Мож кто подскажет как быть?

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    11.01.2009
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    3,144

    По умолчанию

    Можно в проге ввести коэффициент массштабирования 200/250

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от lara197a Посмотреть сообщение
    Можно в проге ввести коэффициент массштабирования 200/250
    А можно поподробнее пожалуйста.

  4. #4

    По умолчанию

    Диапазон измерения указанный на датчике не принципиален :-) главное тип датчика (ТСМ50, ТСП100 и тд.) и коэффициент W100. Если терзают сомнения то для успокоения души можно и магазином сопротивления сымитировать датчик.
    P. S. схема подключения двух проводная на сколько я помню – по этому если есть возможность настоятельно рекомендую использовать ТСП1000.
    Автоматизация Диспетчеризация Сервис
    e-mail: ads-kaluga@mail.ru

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Gans Посмотреть сообщение
    Диапазон измерения указанный на датчике не принципиален :-) главное тип датчика (ТСМ50, ТСП100 и тд.) и коэффициент W100. Если терзают сомнения то для успокоения души можно и магазином сопротивления сымитировать датчик.
    P. S. схема подключения двух проводная на сколько я помню – по этому если есть возможность настоятельно рекомендую использовать ТСП1000.
    не можем, заказчик уже накупил ТСП 100

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    11.01.2009
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    3,144

    По умолчанию

    Если полученное значение отклоняется от реального, то перемножте его в программе на коэффициент (скорректируйте)
    Сначала вообще посмотрите, что у вас получается при измерении, Ганс вам правильно написал.

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    11.01.2009
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    3,144

    По умолчанию

    Сначала посмотрите, отличаются ли полученные показания от реальных. Ганс все правильно написал.
    Если отличаются, то можно полученное значение скорректировать, умножив на коэффициент.

  8. #8

    По умолчанию

    Спасибо, я попробую