Мне необходимо подключить темпратуру типа ТСП 100 на вход ПЛК 150 АМ
я ее подключил, указал тип, но есть проблема... Датчик с диапазоном
-50...+150 а в таблице возможных подходящий только с диапазоном -50...+200. Мож кто подскажет как быть?
Мне необходимо подключить темпратуру типа ТСП 100 на вход ПЛК 150 АМ
я ее подключил, указал тип, но есть проблема... Датчик с диапазоном
-50...+150 а в таблице возможных подходящий только с диапазоном -50...+200. Мож кто подскажет как быть?
Можно в проге ввести коэффициент массштабирования 200/250
Диапазон измерения указанный на датчике не принципиален :-) главное тип датчика (ТСМ50, ТСП100 и тд.) и коэффициент W100. Если терзают сомнения то для успокоения души можно и магазином сопротивления сымитировать датчик.
P. S. схема подключения двух проводная на сколько я помню – по этому если есть возможность настоятельно рекомендую использовать ТСП1000.
Автоматизация Диспетчеризация Сервис
e-mail: ads-kaluga@mail.ru
Если полученное значение отклоняется от реального, то перемножте его в программе на коэффициент (скорректируйте)
Сначала вообще посмотрите, что у вас получается при измерении, Ганс вам правильно написал.
Сначала посмотрите, отличаются ли полученные показания от реальных. Ганс все правильно написал.
Если отличаются, то можно полученное значение скорректировать, умножив на коэффициент.
Спасибо, я попробую