Устанивл ПЛК 100-24 на объекте, запитал, индикатор "питание" горит, Больше ПЛК никаких признаков жизни не подает, программа не выполняется, связь с ПЛК не устанавливается... В чем может быть причина?
Устанивл ПЛК 100-24 на объекте, запитал, индикатор "питание" горит, Больше ПЛК никаких признаков жизни не подает, программа не выполняется, связь с ПЛК не устанавливается... В чем может быть причина?
Программа не выполняется скорее всего, по тому, что её не записали, а что значит связь с ПЛК не устанавливается.
Программа была записана до установки ПЛК на объект. Связь не устанавливается в CoDeSys по 232 debug порту. ПЛК не реагирует даже на кнопку сброс.
Попробуйте Ethernet - на мой взгляд самый надёжный канал связи с ПЛК1хх.
Предварительно отключить провод от порта дэбаг и выкл/вкл контроллер. Далее всё по инструкции удущей в комплекте с ПЛК1хх
Автоматизация Диспетчеризация Сервис
e-mail: ads-kaluga@mail.ru
При подключении по Ethernet - на ПК-"сетевой кабель не подключен". Светодиодная индикация на Ethernet портах не загорается.
Есть ли вероятность, что проблема в схеме питания ПЛК, хотя индикатор "питани" на ПЛК горит?
Вероятность есть :-( но если ПЛК1хх не отработал время гарантии то вероятность очень низкая :-)
а кабель правильный? "ПК-ПК" или "А-В" или "кросс" (http://www.miklushov.spb.ru/index.ph...et-na-2-kompa/)
Автоматизация Диспетчеризация Сервис
e-mail: ads-kaluga@mail.ru
ПЛК с момента покупки отработал в лабораторных условиях месяца четыри, и подобных проблем не наблюдалось. кабель проверенный.
еще можно попробовать снять лог с порта дебаг (при запуске ПЛК100 в этот порт скидывает о себе инфу). Если порт молчит то ... эх не будем о грустном :-)
Автоматизация Диспетчеризация Сервис
e-mail: ads-kaluga@mail.ru
Спасибо! Завтра попробую.
Все ясно - вздулись и потекли конденсаторы