Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 13

Тема: Не работает ПЛК 100

  1. #1

    По умолчанию Не работает ПЛК 100

    Устанивл ПЛК 100-24 на объекте, запитал, индикатор "питание" горит, Больше ПЛК никаких признаков жизни не подает, программа не выполняется, связь с ПЛК не устанавливается... В чем может быть причина?

  2. #2

    По умолчанию

    Программа не выполняется скорее всего, по тому, что её не записали, а что значит связь с ПЛК не устанавливается.

  3. #3

    По умолчанию

    Программа была записана до установки ПЛК на объект. Связь не устанавливается в CoDeSys по 232 debug порту. ПЛК не реагирует даже на кнопку сброс.

  4. #4

    По умолчанию

    Попробуйте Ethernet - на мой взгляд самый надёжный канал связи с ПЛК1хх.
    Предварительно отключить провод от порта дэбаг и выкл/вкл контроллер. Далее всё по инструкции удущей в комплекте с ПЛК1хх
    Автоматизация Диспетчеризация Сервис
    e-mail: ads-kaluga@mail.ru

  5. #5

    По умолчанию

    При подключении по Ethernet - на ПК-"сетевой кабель не подключен". Светодиодная индикация на Ethernet портах не загорается.
    Есть ли вероятность, что проблема в схеме питания ПЛК, хотя индикатор "питани" на ПЛК горит?

  6. #6

    По умолчанию

    Вероятность есть :-( но если ПЛК1хх не отработал время гарантии то вероятность очень низкая :-)
    а кабель правильный? "ПК-ПК" или "А-В" или "кросс" (http://www.miklushov.spb.ru/index.ph...et-na-2-kompa/)
    Автоматизация Диспетчеризация Сервис
    e-mail: ads-kaluga@mail.ru

  7. #7

    По умолчанию

    ПЛК с момента покупки отработал в лабораторных условиях месяца четыри, и подобных проблем не наблюдалось. кабель проверенный.

  8. #8

    По умолчанию

    еще можно попробовать снять лог с порта дебаг (при запуске ПЛК100 в этот порт скидывает о себе инфу). Если порт молчит то ... эх не будем о грустном :-)
    Автоматизация Диспетчеризация Сервис
    e-mail: ads-kaluga@mail.ru

  9. #9

    По умолчанию

    Спасибо! Завтра попробую.

  10. #10

    По умолчанию

    Все ясно - вздулись и потекли конденсаторы