Тема: задатчик температуры и влажности МПР51

  1. #1

    По умолчанию задатчик температуры и влажности МПР51


    подскажите можно ли и как запрограмировать МПР51 для регулирования температуры с точностю 0,1 градуса

  2. #2

    По умолчанию

    Можно. Сначала проведите автонастройку прибора, как это делается описано в руководстве по эксплуатации на прибор. Далее оцените качество регулирования, если Вас не устроили результаты, то можно подобрать коэффициенты ПИД -регулятора в ручную. В руководстве на МПР51 на стр 85 все очень подробно описано, как подобрать каждый коэффициент .
    Руководитель ячейки Датчики