Показано с 1 по 4 из 4

Тема: Выбор прибора

  1. #1

    По умолчанию Выбор прибора

    Возникла проблема. Надо завести на частотник с одним токовым входом 0-20mA(0-10В) сигнал разности давлений, дифферинциальный датчик давления подключать не удобно между трубопроводами более 5 метров.
    Планирую поставить 2 датчика ПД100 на 1,0мПа(давление 0,4 и 0,8мПа) и какой нибудь прибор с которого желательно взять и питание датчиков.
    Можете что нибудь посоветовать?

  2. #2

    По умолчанию

    2ТРМ1-Х.У.РУ (Х-тип корпуса). разницу посчитает, 24 В для питания датчиков есть, НО... для питания аналогового выхода 0...10 В необходимо взять 24 В со стороны (как вариант, с частотника)

  3. #3

    По умолчанию

    Меня смущает одна вещь в инструкциях на приборах 2ТРМ1 есть выход "У", а у 2ТРМ1А нет то есть в ближайшее время он может быть снят с производства.

  4. #4

    По умолчанию

    2ТРМА уже не выпускается. Сейчас выпускается модернизированный прибор 2ТРМ1-Х.У.Х
    Руководитель ячейки Датчики
    Тел +7(495) 641-11-56 доб 1189
    Skype: z.chernova_owen
    email: z.chernova@owen.ru

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •