Показано с 1 по 4 из 4

Тема: Прибор МПР51

  1. #1

    По умолчанию Прибор МПР51

    Прибор МПР51 выдает код ошибки А09 и не "видит" датчик температуры.
    Датчик температуры исправный.
    Как выйти из данной ситуации?

  2. #2

    По умолчанию

    Здравствуйте. Код ошибки А09 говорит о том, что измеряемая величина на входе регулятора не находится в допустимых пределах. Скажите, пожалуйста, какой датчик температуры Вы используете и какую (по величине) температуру Вы измеряете?

  3. #3

    По умолчанию

    Прибор эксплуатируется более полугода, проблем не возникало, программа выполнялась без замечаний.
    Датчик установлен 50М, на остальных входах установлены резисторы 51 Ом, выполнены все рекомендации в соответствии с руководством по эксплуатации на прибор. Измеряемая температура до 120 градусов С.

  4. #4

    По умолчанию

    Кроме кода ошибки на индикаторе температур видны цифры температур. "Перелистайте" все индицируемые температуры, нет ли на какой-либо температуре вместо цифр прочерков - тогда этот датчик за пределами допустимого сопротивления - либо оборван, либо закорочен, либо за допустимыми пределами. Его требуется корректировать программно.

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •