Цитата Сообщение от Tehnopolis Посмотреть сообщение
Нам необходимо построить схему, в которой на одном входе висит датчик температуры на улице, а на втором входе датчик температуры в системе отопления, и используя функцию вычисления, управлять котлом с учетом похолодания или потепления за "бортом".
Сейчас немного развил свою мысль. Если в отопительной котельной стоят котлы с одинаковыми одноступенчатыми горелками, то для включения "первых" двух горелок можно задействовать один “старый” 2ТРМ1, поддерживающий температуру воды на общем выходе котлов по прямолинейному температурному графику (уставка зависит от tнв), а для остальных - такие же 2ТРМ1 в качестве обычных реле температуры (постоянные уставки): kotelna.tk