  1. #11
    Пользователь Аватар для Stentor
    Регистрация
    10.02.2013
    Адрес
    г. Владимир
    Сообщений
    393

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Tehnopolis Посмотреть сообщение
    Нам необходимо построить схему, в которой на одном входе висит датчик температуры на улице, а на втором входе датчик температуры в системе отопления, и используя функцию вычисления, управлять котлом с учетом похолодания или потепления за "бортом".
    Сейчас немного развил свою мысль. Если в отопительной котельной стоят котлы с одинаковыми одноступенчатыми горелками, то для включения "первых" двух горелок можно задействовать один “старый” 2ТРМ1, поддерживающий температуру воды на общем выходе котлов по прямолинейному температурному графику (уставка зависит от tнв), а для остальных - такие же 2ТРМ1 в качестве обычных реле температуры (постоянные уставки): kotelna.tk
    <a href=https://owen.ru/forum/image.php?type=sigpic&userid=22726&dateline=1593679058 target=_blank>https://owen.ru/forum/image.php?type...ine=1593679058</a>

  2. #12

    По умолчанию ДОБРОГО ДНЯ! Есть задача получить разность значений

    Есть задача получить разность значений входных токовых датчиков 4-20мА и отправить это значение на ВУ2 (выход тоже 4-20мА) такая модификация прибора.

    1. При подключении 2 датчиков давления пд100ди 0-0.1мПа на экране | - - | ,
    как бы в описании обрыв...
    Питание от встроенного ИП 50мА обоих датчиков. Возможно этого и мало, завтра буду решать с отдельным ИП 24В для снятия данного вопроса. А то чехарда получается: шунт включаем на одном из входов и появляется значение включаем на двух и получаем то что нарисовано вверху 1- -1.
    Разница нужна как задание на ЧРП по поддержанию одного перепада вне зависимости от ситуации на тепловой сети.
    Помогите разобраться кто сталкивался с такой проблемой. И стоит ли вообще использовать встроенный ИП ( по идее 50мА должно хватать на 2 , а может ещё взаимное влияние какое то есть ) заранее спасибо!!

  3. #13

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Uriyketov Посмотреть сообщение
    Есть задача получить разность значений входных токовых датчиков 4-20мА и отправить это значение на ВУ2 (выход тоже 4-20мА) такая модификация прибора.

    1. При подключении 2 датчиков давления пд100ди 0-0.1мПа на экране | - - | ,
    как бы в описании обрыв...
    Питание от встроенного ИП 50мА обоих датчиков. Возможно этого и мало, завтра буду решать с отдельным ИП 24В для снятия данного вопроса. А то чехарда получается: шунт включаем на одном из входов и появляется значение включаем на двух и получаем то что нарисовано вверху 1- -1.
    Разница нужна как задание на ЧРП по поддержанию одного перепада вне зависимости от ситуации на тепловой сети.
    Помогите разобраться кто сталкивался с такой проблемой. И стоит ли вообще использовать встроенный ИП ( по идее 50мА должно хватать на 2 , а может ещё взаимное влияние какое то есть ) заранее спасибо!!
    А один датчик проверить нельзя? Скорее всего включили не правильно или диапазон не настроили.

  4. #14
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    9,088

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Uriyketov Посмотреть сообщение
    Есть задача получить разность значений входных токовых датчиков 4-20мА и отправить это значение на ВУ2 (выход тоже 4-20мА) такая модификация прибора.

    1. При подключении 2 датчиков давления пд100ди 0-0.1мПа на экране | - - | ,
    как бы в описании обрыв...
    Питание от встроенного ИП 50мА обоих датчиков. Возможно этого и мало, завтра буду решать с отдельным ИП 24В для снятия данного вопроса. А то чехарда получается: шунт включаем на одном из входов и появляется значение включаем на двух и получаем то что нарисовано вверху 1- -1.
    Разница нужна как задание на ЧРП по поддержанию одного перепада вне зависимости от ситуации на тепловой сети.
    Помогите разобраться кто сталкивался с такой проблемой. И стоит ли вообще использовать встроенный ИП ( по идее 50мА должно хватать на 2 , а может ещё взаимное влияние какое то есть ) заранее спасибо!!
    Мне кажется 2ТРМ1 здесь не нужен, достаточно нагрузить датчики резистором номиналом 625 Ом, теперь диапазон напряжений(0-10В) между выходами датчиков будет соответствовать разности давлений(сигналов датчиков)! Кроме того, даже полярность выходного сигнала напряжения 0-10В может меняться, но это Вам не нужно, насколько понимаю!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 25.11.2024 в 21:56.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  5. #15

    По умолчанию

    Делал это пару раз, всё настраивалось и работало без проблем, токовый выход, настроенный на разность, использовался для ОС ЧП по перепаду давления, релейный, настроенный на датчик на всасе насосов, для защиты по сухому ходу. Вот не помню, питал датчики от встроенного 24 вольт, или от БП. Скорее всего, от БП. Избегаю использовать встроенные источники питания вне шкафа, в поле, во избежание коротышей и выхода из строя прибора.

  6. #16

    По умолчанию

    Уважаемые форумчане! Большое спасибо за ответы в теме, сегодня все же заменю ИП, И если все ок, продолжу настройки, предложение с напряжением тоже очень интересно! Сам бы не догадался.
    Неверное подключение датчиков это был самый первый вопрос который был поставлен при индикации обрыва, но.. это конечно же было проверено в первую очередь!

  7. #17
    Пользователь Аватар для Stentor
    Регистрация
    10.02.2013
    Адрес
    г. Владимир
    Сообщений
    393

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Uriyketov Посмотреть сообщение
    Неверное подключение датчиков это был самый первый вопрос который был поставлен при индикации обрыва, но.. это конечно же было проверено в первую очередь!
    Настройки 2ТРМ1 - во вторую?
    У ПД сила тока-то есть?
    Последний раз редактировалось Stentor; 26.11.2024 в 06:34.
    <a href=https://owen.ru/forum/image.php?type=sigpic&userid=22726&dateline=1593679058 target=_blank>https://owen.ru/forum/image.php?type...ine=1593679058</a>

  8. #18

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Stentor Посмотреть сообщение
    Настройки 2ТРМ1 - во вторую?
    У ПД сила тока-то есть?
    1. настройку типов датчиков для входов №1 и №2 выполнили сразу, диапазон выбрали в соответствии с ДД 0-0,1МПа (установили значение indL = 0 indH = 10 чтобы видеть давление в килограмм силах.
    2. второй вопрос не понял, но предполагаю что нужно измерить ток миллиамперметром?

  9. #19

    По умолчанию

    Добрый день, в общем сигнал датчиков на прибор получилось настроить. прибор был исправен, неправильно были введены настройки.
    вопрос вот какого плана: прибор в режиме "регистратор" каким образом отправить значение DIFF разность сигналов на токовый выход №2 прибора? почему то постоянно показывает выход 100%.
    Экраны настроили для удобства. сейчас третий экран показывает разность. Похоже в меню параметров выхода"2" мы не можем разобраться в установке значений OutL OutH, что еще посмотреть?

  10. #20

    По умолчанию

    На одном из входов поставить FunC = diff, CF.1 и CF.2 = 1
    В настройках ВУ2 поставить SrC = номер входа, OutH = 100.0