Добрый день! Как правильно считать и изменять параметр "Текущее состояние" по modbus? Регистр modbus 336 тип Enum....
Добрый день! Как правильно считать и изменять параметр "Текущее состояние" по modbus? Регистр modbus 336 тип Enum....
Здравствуйте. Текущее состояние (адрес 336 тип Enum) можно менять после ввода пароля (в адрес 332 тип Byte). Посылаем по 332 регистру значение 168. Ждём 1 сек. Посылаем новое состояние по 336 регистру. Его значения: 0 "Останов"; 1 "Запуск"; 2 "Деж.Лето"; 3 "Охлажден";
4 "Вентиляц"; 5 "Деж.Зима"; 6 "Прогрев"; 7 "Нагрев"; 8 "Обратная"; 9 "Замёрз"; 10 "АНР Тпр Л"; 11 "АНР Тпр З"; 12 "АНР Тобр Д".
Последний раз редактировалось Фадеева Надежда; 24.01.2011 в 17:35.
Гарист Надежда
Продукт-менеджер АН "Датчики"
Термопреобразователи сопротивленя (ДТС), комплекты КДТС, термисторы.
Спасибо за ответ!.... "значение 168" отправляем в формате Byte?т.е. в регистр пишем 10101000??....а в 336 регистр просто цифру пишем???