Тема: Вопрос по ТРМ 133М

  1. #1

    По умолчанию Вопрос по ТРМ 133М

    Добрый день! Как правильно считать и изменять параметр "Текущее состояние" по modbus? Регистр modbus 336 тип Enum....

  2. #2

    По умолчанию

    Здравствуйте. Текущее состояние (адрес 336 тип Enum) можно менять после ввода пароля (в адрес 332 тип Byte). Посылаем по 332 регистру значение 168. Ждём 1 сек. Посылаем новое состояние по 336 регистру. Его значения: 0 "Останов"; 1 "Запуск"; 2 "Деж.Лето"; 3 "Охлажден";
    4 "Вентиляц"; 5 "Деж.Зима"; 6 "Прогрев"; 7 "Нагрев"; 8 "Обратная"; 9 "Замёрз"; 10 "АНР Тпр Л"; 11 "АНР Тпр З"; 12 "АНР Тобр Д".
    Последний раз редактировалось Фадеева Надежда; 24.01.2011 в 17:35.
    Гарист Надежда
    Продукт-менеджер АН "Датчики"
    Термопреобразователи сопротивленя (ДТС), комплекты КДТС, термисторы.

  3. #3

    По умолчанию

    Спасибо за ответ!.... "значение 168" отправляем в формате Byte?т.е. в регистр пишем 10101000??....а в 336 регистр просто цифру пишем???