Страница 3 из 3 ПерваяПервая 123
Показано с 21 по 27 из 27

Тема: Умный отопитель

  1. #21
    Пользователь
    Регистрация
    21.01.2011
    Адрес
    еБург
    Сообщений
    890

    По умолчанию

    а... ещё забыл.... есть кнопочка RESET, что бы сбросить состояние прибора без его выключения.

    (если сильно изменилась температура, и не хочется ждать когда прибор подстроиться)

  2. #22
    Пользователь
    Регистрация
    21.01.2011
    Адрес
    еБург
    Сообщений
    890

    По умолчанию

    сервис пак )))
    точнее полностью "переписал"

    сделал, что с каждой итерацией терморегулятора "границы переключения" сходятся,
    а при итерации таймера - расходятся.
    причём только в соответствующую сторону.

    PS ну и красивше ща выглядит.... (ИМХО)
    Вложения Вложения

  3. #23
    Пользователь
    Регистрация
    21.01.2011
    Адрес
    еБург
    Сообщений
    890

    По умолчанию

    немного комментариев....

    1) вообще, оказывается (вычитал вчера) идея не нова - именно так работают "медленные" АЦП, с помощью итераций "подгоняют" значение.
    только я подгоняю сразу с 2х сторон, сверху и снизу ))

    2) в данном примере решена проблема АЦП теплопотерь
    (подбор мощности нагревательного прибора компенсирующего теплопотери помещения)

    а, о том как управлять "подобранной" мощностью нагревательных приборов - это немного другая задача....
    имеющая несколько решений со своими +/-
    Изображения Изображения
    • Тип файла: png АЦП.PNG (13.2 Кб, Просмотров: 32)
    Последний раз редактировалось AI!; 02.03.2011 в 20:18. Причина: добавил картинку

  4. #24
    Пользователь
    Регистрация
    21.01.2011
    Адрес
    еБург
    Сообщений
    890

    По умолчанию

    что-то я тут задумался пр ШИМ с ежесекундным вкл/выкл, которое rovki предлагает
    Электрический ресурс реле, циклов, не менее - 200 000
    т.е. получается, если так сделать, надо каждые 2е суток менять ПР на новое!

    ну или
    Механический ресурс реле, циклов, не менее - 5 000 000
    раз в 2 мес, что тоже не дело...

    вот были бы транзисторные ключи (мечтательно)
    и запитать через твердотельное реле.....

  5. #25
    Пользователь
    Регистрация
    11.03.2010
    Адрес
    Петрозаводск Карелия
    Сообщений
    242

    По умолчанию

    Вы знаете в какую сторону смотреть...
    Надеюсь на расширение возможностей ПР Овен в ближайшее время...
    ЗЫ. и не говорите мне...что транзисторные ключи дороже реле и это приведёт к подорожанию устройства...
    Последний раз редактировалось Pointer; 14.03.2011 в 05:03. Причина: ЗЫ

  6. #26
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,113

    По умолчанию

    Поставьте цикл 1мин и вам хватит на 10 лет с учетом что зима 6 месяцев или поставьте параллельно обмотке выходного реле оптотранзистор на свободные выводы ПР.
    Последний раз редактировалось rovki; 14.03.2011 в 08:57.

  7. #27

    По умолчанию

    небольшое справка:

    Механический ресурс реле- это если они не нагружены, добиться этого можно если использовать промежуточные реле, и тогда с периодом ШИМ в 1 минуту вы они проработают в непрерывном режиме 10 лет

    Электрический ресурс реле- это при нагрузке 75% от номинала и cos (fi) 0.8

Страница 3 из 3 ПерваяПервая 123