Показано с 1 по 6 из 6

Тема: ТРМ1

  1. #1

    По умолчанию ТРМ1

    Всем привет! Может кому то покажеться мой вопрос странным, но тем немения я его задам. Столкнулся с тем что на некоторых ТРМ1 во время перепрограммирования чего либо, даже просто уставки или дельты, то он обязательно выключает кратковременно выходное реле(ну как бы перегружаеться), и только потом начинает работать, но меня это не устраивает. Как это исправить? Параметр b0-5 не помогает, он только не дает ему перегружаться, а релюха все равно переклацивает!

  2. #2

    По умолчанию

    У вас прибор с универсальным входом? Маркировка ТРМ1-х.У.Р ?
    Максим Крец
    Компания ОВЕН
    Руководитель направления “Контрольно-измерительные приборы”

    skype: m.krets
    e-mail: tech@owen.ru

  3. #3

    По умолчанию

    Прибор под определенные термопары, а другой под определенные термометры,(терморезисторы). А те которые универсальные они нормально работают, при изменение уставки выходное реле не сбрасывают.
    Последний раз редактировалось GGG; 27.01.2011 в 18:32.

  4. #4

    По умолчанию

    У приборов с входами под конкретные датчики (ТС, ТП) при программировании регулирование действительно прекращается. У ТРМов с универсальным входом, регулирование продолжается

  5. #5

    По умолчанию

    И нечего не сделаешь?

  6. #6

    По умолчанию

    Можно приобрести приборы с универсальным входом