Тема: ТРМ201v1.0016 и OPC сервер OWEN

  1. #1

    По умолчанию ТРМ201v1.0016 и OPC сервер OWEN

    Подскажите пожалуйста за что отвечают теги в группе COMM:
    - APLY
    - N:err
    Я догадываюсь, что первое по идее позволяет применить изменения сетевых настроек, но в документации написано, что это возможно лишь путем выключения прибора.
    Касательно второго тега пытался создавать какие-то ошибки с датчиком и линией но значения в нем не меняются.

  2. #2

    По умолчанию

    Действительно, во многих приборах предусмотрен управляющий-параметр APLY, предназначенный для изменения сетевых настроек прибора без выключения питания. Значение этого параметра не имеет смысла. Для подачи команды достаточно разово обратиться на запись (или чтение) к этому параметру, однако вы должны понимать, что после перехода прибора на другой режим связь с ним прекратиться!
    Параметр nErr (а не “N:err”) предназначен для чтения и содержит код последней сетевой ошибки протокола Овен – целое число, которое прибор возвращает в компьютер в виде “объяснения” в случае его отказа выполнить чтение, запись или команду. (То есть когда речь идёт о nErr это предполагает что связь компьютер-прибор по протоколу Овен есть. Спровоцировать nErr-ошибки создавая проблемы в линии сложно. Это число-код возвращается и сразу же при “отказе”, но его можно прочитать и потом из параметра nErr).
    Значение параметра n.Err сбрасывается в приборе после следующей операции обмена, поэтому реально использование его из OPC сомнительно. Теоретически в целях диагностики можно провести единичную запись или чтение проблемного параметра, а затем – единичное чтение n.Err с целью узнать код ошибки обмена протокола Овен. Перечень кодов ошибок находится в спецификации протокола и незначительно варьируется в приборах (бывают специфические ошибки). Ноль обозначает отсутствие ошибок. В случае опроса группы параметров или периодического опроса обращаться к n.Err за достоверным значением нельзя, так как lightOPC кеширует обращения к прибору.
    Оба этих параметра были добавлены “на всякий случай” вероятно бесполезны в OPC. Просто до мая этого года при добавлении новых приборов мы исходили из сомнительного правила “все параметры, есть в приборе должны быть доступны через OPC, потому что вдруг они всё-таки понадобятся, а не понадобятся – их просто можно не трогать”.

  3. #3

    По умолчанию

    Спасибо за развёрнутый ответ :-)