Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 21

Тема: ИП320+ПЛК110 потеря связи

  1. #1

    По умолчанию ИП320+ПЛК110 потеря связи

    ИП320(Мастер),кабель КС1 без переходника панели, ПЛК110-32(Слэйв), RS-232 (Не "Debug). Питание от ПЛК. Оборудование проработало день, пропала связь. Понизил скорость до 9600 - связь появилась и пропала. И ещё один "косяк" - строки на панели разбежались по высоте... Что делать?
    Мы абсолютно добровольно делаем то, к чему принуждает нас жизнь...

  2. #2

    По умолчанию

    Здравствуйте.
    1) При этом панель работает, проект грузится...??
    Попробуйте подключить вместо ПЛК - ПК, и посмотреть шлет ли панель запросы - снифером..например portmon(скачать можно с сайта Microsoft). Для этого предварительно откройте порт в программе пуск/стандартные/связь/HiperTerminal на текущих сетевых настройках панели.
    Если с панелью Все
    2) что значит разбежались по высоте???
    "ОВЕН"
    тел.: (495) 221-60-64 доб. 1224
    e-mail: i.karetkin@owen.ru

  3. #3

    По умолчанию Разбежались строки

    См. картинку...
    Изображения Изображения
    Мы абсолютно добровольно делаем то, к чему принуждает нас жизнь...

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Илья Кареткин Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    1) При этом панель работает, проект грузится...??
    Проект в панель грузится без проблем, проект в ПЛК грузится с сообщением об ошибке. (На картинке внизу).

    Цитата Сообщение от Илья Кареткин Посмотреть сообщение
    Попробуйте подключить вместо ПЛК - ПК, и посмотреть шлет ли панель запросы - снифером..например portmon(скачать можно с сайта Microsoft). Для этого предварительно откройте порт в программе пуск/стандартные/связь/HiperTerminal на текущих сетевых настройках панели.
    Попробую - отпишусь...
    Изображения Изображения
    Мы абсолютно добровольно делаем то, к чему принуждает нас жизнь...

  5. #5

    По умолчанию Картинка с PortMon

    Всё везде SUCCESS... Она жива!!! Но почему разваливается изображение? Клиент пошлёт такую панель... в лучшем случае в ОВЕН.
    Изображения Изображения
    Мы абсолютно добровольно делаем то, к чему принуждает нас жизнь...

  6. #6

    По умолчанию

    Может, кабель КС1 отвалился? Или разъём на плате? Как проверить? Распределение памяти пересчитал, сверил с панелью - всё правильно, но пишет "потеря связи"! Где-то у меня был бубен...(((
    Мы абсолютно добровольно делаем то, к чему принуждает нас жизнь...

  7. #7

    По умолчанию Дураков в зеркале ищут!!!

    После первого сбоя изменил скорость на 9600, но не сохранил проект CoDeSys. А проект панельки - сохранил. Сейчас выставил в проекте КоДеСис 9600 - и пошли они, как дети в школу!!! Граждане прогеры, будьте внимательны!!!
    Добью этот проект - выложу в полезности. Скоро новая тема: управление драйвером ШД. Если не убьют за задержку с этим проектом...
    Мы абсолютно добровольно делаем то, к чему принуждает нас жизнь...

  8. #8

    По умолчанию

    Бывает...Внимание и бдительность как у разведчика.
    Выкладывайте - спасибо за обратную связь, ждем новых проектов;-)
    "ОВЕН"
    тел.: (495) 221-60-64 доб. 1224
    e-mail: i.karetkin@owen.ru

  9. #9

    По умолчанию МВ110-224.2А и МУ110-8И не видны по RS-485

    Вот при таких параметрах не видны приборы (см. внизу). Соответственно приборы сконфигурированы :Адреса 3 и 4, Modbus_RTU, 9600 baud. Перепробовал всё...
    Изображения Изображения
    Последний раз редактировалось Coolibin; 24.01.2011 в 04:45.
    Мы абсолютно добровольно делаем то, к чему принуждает нас жизнь...

  10. #10

    По умолчанию

    1. Воткните кабель КС1 и перезагрузите прибор.
    2. Пользуйтесь примерами с форума: ПЛК\примеры программ и полезности

Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •