    По умолчанию Gateway server и ошибка связи

    Здравствуйте.
    Подскажите пожалуйста, такая проблема. При подключении к ПЛК 110(таргеты установлены, проект рабочий) выдает ошибку "ошибка связи (#0): произошло отключение", при это в Gateway server'e в Instance пусто!
    При подключении через CoDeSysOPC, все переменные не работают.
    Я так понимаю это проблема в Gateway server'e?
    Уже неделю бьюсь, какой то бред непонятный, хотя на других ПК также настраиваю все работает!

    Спасибо.

  2. #2

    По умолчанию

    1. Проверьте настройку подключения в CoDeSys - часто бывает что не заметили, как выбрали не TCP\IP Level2 а что нибудь другое.
    2. Пока связь не получится из CoDeSys установить о OPC можно даже не думать. OPC пользуется уже хотя бы раз установленными каналами связи системы программирования.
    3. Gateway точно так же настраивается. Настройте его по образу и подобию машин, на которых вязь есть. А лучше просто переставьте, и не трогайте настройки Gateway без надобности.

  3. #3

    По умолчанию

    Да вот в том то и дело, что настраиваю так же как и везде, но здесь ни в какую не идет.
    В Gateway как я понимаю, полюбому должно быть instances, но здесь они отсутствуют. Пробовал ветку реестра экспортировать, получилось один раз, и после перезагрузки системы опять тоже самое. Пробовал переустонавливать Codesys, но резкльтата 0.
    Вообще откуда берутся настройки в gateway, если не секрет?

  4. #4

    По умолчанию

    Выставляются по умолчанию - Local.
    Если связываетесь через сеть - настройки меняются...
    Чудеса...
    А этот ПЛК с другими ПК связывается???
    Может брэндмауэр?

  5. #5

    По умолчанию

    Да из-за этого даже систему переставил, и фаервол не ставил, брендмауер выключен. Все одинаково. Грёбаный Gatewey походу глючит, только непонятно почему. Вообще есть какое нибудь описание по этому gateway серверу? Блин, ппц какой-то!
    Как уже писал, на других ПК все нормально настраивается и прекрасно работает, на этом же какой то ужас, через опу работает.
    Последний раз редактировалось Wulff; 18.01.2011 в 20:37.

  6. #6

    По умолчанию

    Я честно говоря с подробностями Gateway не знаком.
    Попробуйте обратиться в Пролог:
    www.3s-software.com Русский вариант.
    Или www.codesys.ru

  7. #7

    По умолчанию

    Добрый день.
    У меня похожая ситуация. ПЛК154 по Tcp/Ip связывался с ноутбуком. Как только запустил проект на рабочем ПК - связь на ноуте пропала. Пытался связаться с другого ПК с настройками "рабочего" - результат "0". Ковыряю рабочий ПК - а ему по барабану - связь есть, у других нет. То же было и с ПЛК100.
    Пока пришел к выводу, что ограничено лицензией Gateway.
    Хотел бы услышать точный ответ.

  8. #8

    По умолчанию

    Естественно описываю связь только по Tcp/Ip, Com - работает нормально.

  9. #9

    По умолчанию

    Одновременно 2 Gateway с одним ПЛК работать не могут априори. Даже OPC Gateway и CoDeSys не могут одновременно работать корректно.

  10. #10

    По умолчанию

    Да, спасибо... На форуме оказалось куча информации, довольно подробной, темы пересекаются. Описаны некоторые приемы, ...
    Андрей, спасибо, что не послали ... (на форум), а ответили.