Показано с 1 по 3 из 3

Тема: Искра -ТС.01 + МВА8

  1. #1

    По умолчанию Искра -ТС.01 + МВА8

    Добрый день!
    Возникла проблема с подключением термосопротивлений через Искра -ТС.01 к МВА8.
    В конфигураторе показывает "обрыв датчика". При исключении барьера из цепи, канал работает.
    Проверено на нескольких каналах измерения.
    Имеет ли право на существование работа МВА8 через барьер Искра?
    с уважением,
    Рябинин Алексей.

    PS: Winlog Pro - SCADA просто, надежно, доступно - winlogscada.ru

  2. #2

    По умолчанию

    Вам нужно на ИСКРЕ поменять местами провода на клеммах 1 и 2, потом перекинуть провода на клеммах 7 и 8.
    Руководитель ячейки Датчики
    Тел +7(495) 641-11-56 доб 1189
    Skype: z.chernova_owen
    email: z.chernova@owen.ru

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Зоя Посмотреть сообщение
    Вам нужно на ИСКРЕ поменять местами провода на клеммах 1 и 2, потом перекинуть провода на клеммах 7 и 8.
    Поменяли 7,8 заработало. Спасибо.
    с уважением,
    Рябинин Алексей.

    PS: Winlog Pro - SCADA просто, надежно, доступно - winlogscada.ru

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •