Тема: Вопрос по MODBUS RTU

  1. #1

    По умолчанию Вопрос по MODBUS RTU

    При тестировании ПЛК 100 возникла не понятная ситуация. Тестировал MODBUS RTU. Программа простейшая, заключалась в чтении слов (переменные AD0, AD2, AD3, AD4) из устройства по адресам 0, 2, 3, 4 и запись слова прочитанного по адресу 3 в устройство по адресу 1 (AD1:=AD3). После подачи питания на ПЛК все идет «как надо». Т.е. я меняю в эмуляторе устройства (программа Modbus Slave) переменную по адресу 3, после чего соответственно меняется переменная по адресу 1. Для удобства у меня по адресу 0 находится значение 1, по адресу 2 значение 3, по адресу 3 значение 4, по адресу 4 значение 5. Соответственно по адресу 1 у меня значение 4. Через некоторое время у меня в устройство записывается значение которое находится по адресу 4, т.е. переменная AD4. Есть ли этому какое-то объяснение? Думал это происходит после подключения Online из CoDeSys V2.3, но потом выяснилось, что это происходит без CoDeSys. При просмотре данных по обмену, изменяется только 06 функция, т.к. записывает уже значение 5, а не 4. Как смещаются данные в контроллере можно посмотреть в файле. Получается следующее: AD0 не изменяется, в AD1 записывается AD4, в AD2 считывается 4, в AD3 – 5, в AD4 значение по адресу 0.
    Изображения Изображения

  2. #2

    По умолчанию

    Увеличьте таймаут ожидания ответа в мастере на ПЛК. ПК тормозит и не успевает ответить за установленное время ожидания ответа.
    Более подробно см. http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=942

  3. #3

    По умолчанию

    Я изменял Framing Time на 30, 100, 500 но это ни на что не послияло. Если устанавливаю 1000 нарушается обмен вообще (Last Error 81) и данные скачут как попало. Скажите пожалуйста, интерфейс ждет это время, а потом начинает собирать байты в буфер, или как? Не могли бы вы в кратце рассказать алгоритм приема по RS485. Спасибо.

  4. #4

    По умолчанию

    Мастер посылает запрос и в течении заданного времени ожидания считывает байты, пришедшие в ответ. Из них собирается пачка, к-я анализируется на адрес и CRC и если всё нормально, то обрабатывается уже логически, в соотв. с кодом команды.

    С ПК могут быть 2 проблемы:
    1. Т.к. Windows не система реального времени, то к примеру свопирование может вызвать задержку ответа.
    2. Драйвер Com-порта в Windows/программа ModBus slave не может обеспечить полное соответствие требованиям ModBus RTU, а именно передачу байт в посылке с интервалами не более 1,5 символа. ПЛК в соответствии со стандартом считает такие посылки бракованными и отбрасывает.

    Больше 1 сек таймаут ожидания действительно не выставить.
    ПК более стабильно работает в режиме ASCII

  5. #5

    По умолчанию

    А сколько стоит значение Max timeout? У меня с ним раньше проблемы были, сейчас ставлю 150 и все устройства нормально работают.

  6. #6

    По умолчанию

    В том то и дело, устройства, а не ПК.
    На полуавтоматических преобразователях 232<->485 есть реальная проблема, ПК не успевает переключить направление передачи на преобразователе за время формирования ответа прибором и приходится искуственно вводить задержку на ответ, чтобы комп успел.
    При работе с модулями и ПЛК таких проблем нет.

  7. #7

    По умолчанию

    Преобразователь у меня ваш USB/RS485. Сейчас подключил реальное устройство (не комп),пока все нормально. С этим я смотрю поосторожней нужно. Но почему тогда не очищать буфер приемный перед посылкой следующего запроса? Я опрашивал один раз в секунду.

  8. #8

    По умолчанию

    Буфер очищает сам мастер, считывая байты из него непрерывно на макс. скорости.
    Преобразователь не причём, я привел пример для демонстрации проблем с реальным временем в Виндовс.
    В http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=942 описано как можно бороться со сдвигом данных без увеличения таймаута.

  9. #9

    По умолчанию

    Уточните пожалуйста такую вещь. Последовательность опроса (регистров, устройств...) идет в той последовательности в которой описана в PLC Configuration?

  10. #10

    По умолчанию

    Порядок опроса не фиксированный, а зависит от выставленных для каждой переменной периодов опроса и числа ошибок обмена с переменной.
    Мастер старается поддержать (если это позволяет пропускная способность линии связи) заданный темп опроса переменных.
    При невозможности этого приоритет получают переменные с меньшим периодом опроса и переменные с типом управления по смене значения/команде, но мастер гарантирует что опросит (пусть и медленнее) все переменные.