Тема: помогите начинающему!

  1. #1

    По умолчанию помогите начинающему!

    Использую ПЛК 154 УЛ

    PLCInfo
    PLC model MODEL PLC 154
    Binary VERSION 2.12.7
    Need Target version 2.10
    Compiled: 11:37:08 Sep 30 2010
    MAC 6A:77:00:00:C1D
    IP 10.0.6.10
    GATE 10.0.6.1
    MASK 255.255.255.0
    PIC upper version is 07
    Licence limited to 360 bytes
    Voltage DAC
    PIC lower version is 0e

    есть несколько проблем и вопросов:
    при подключении контролера в режиме отладки по RS232
    постоянно обрывается связь, причем хоотично. (10c-5мин)
    выдает сообщение ошибка связи #0.

    при откл питания от контролера больше 10мин ,стирается прграмма.
    передетим контр. был включен несколько дней.

    в программе регулеровки температуры использовал из внешней библ.
    два функцион. блока BLINK , PID_FUNCTION при первом запуске все
    работает, при откл. пит.(на короткий промежуток времени)
    и перезапуске контролера в программе перестают работать
    BLINK , PID_FUNCTION при обявлении экземпляра с новым именем
    и перезаписи програмы функционал. блоки снова работают.

  2. #2

    По умолчанию

    хотел бы добавить :
    использовал PID_Regulators. lib 28.12.06, Util.lib 1.6.07
    из папки библиотеки овен.

  3. #3

    По умолчанию

    подскажите как прикрепить фаил с прграммой

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    11.01.2009
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    3,144

    По умолчанию

    Нужно программу не только загрузить но и записать в энергонезависимую память
    Онлайн-старт-создание загрузочного проекта

  5. #5

    По умолчанию

    Насчет проблемы со связью:
    http://owen.ru/forum/showthread.php?...F1%E2%FF%E7%E8
    PID_FUNCTION нельзя инициализовать с параметрами равными 0

  6. #6

    По умолчанию

    БОЛЬШОЕ СПАСИБО что помогли в решении этих проблем все работает,
    а насчет связи увеличение таймаута непомогло, попробую переставить
    кодесис но чесноговоря хтелось бы понять причину разрывов сязи.

    если я правильно понимаю таймаут это время которое кодесис будет пытатся востановить связь.
    Я обратил внимание что после сообщения об ошибке на контролере
    идикатор связи светится есче 3-4сек. и пока он непотухнет связь
    невостановить.


    Если ктото сталкивался или есть какиенибудь мысли напишите пожалуста.

  7. #7

    По умолчанию

    Вы попробуйте загрузить и сохранить в контроллере пустой проект. Если разрыва связи не произойдёт тогда проверяйте программу. Если всё же произойдёт разрыв связи то тогда пере прошейте контроллер.

  8. #8

    По умолчанию

    контролер перепрошивал с пустым пректом сязь тожеразрывается
    пробовал связать по Ehernet все нормально,проработал сутки ниодного
    разрыва.

  9. #9

    По умолчанию

    спасибо за помощь нашол причну разрывов связи
    проблема была в сетевой плате PSI COM возможно с уровнями сигн.