Показано с 1 по 3 из 3

Тема: Передача битов в пакете :)

  1. #1

    Exclamation Передача битов в пакете :)

    Всем приятного времени суток.

    Собстевнно САБЖ. Поиском не нашел.

    Поясните мне есть ли возможность передать в связке ПЛК110 - 32 в панель СП270 по протоколу modbus rtu слово и потом его разобрать на биты средствами панели и наоборот. (сам понимаю что с боку плк проблем нет никаких, но вот с панелю пока непонятно.)

    Ткните носом куда смотреть.

    Или помогите дельным советом.

    Спс.
    Последний раз редактировалось saniyo; 11.01.2011 в 23:17.

  2. #2

    По умолчанию

    Здравствуйте. Можно!
    Для этого копируйте регистр ПЛК во внутреннюю память панели PSW, с помощью элемента функциональная область. Далее читайте побитно этот регистр PSW элементами панели.
    Посмотрите пример с МК110 http://www.owen.ru/uploads/sp270_mx110.rar
    "ОВЕН"
    тел.: (495) 221-60-64 доб. 1224
    e-mail: i.karetkin@owen.ru

  3. #3

    По умолчанию

    Спасибо, разбираюсь...