Показано с 1 по 10 из 10

Тема: Проблема Ethernet при смене tagret

  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    19.06.2009
    Адрес
    Киев
    Сообщений
    120

    По умолчанию Проблема Ethernet при смене tagret

    Добрый день!
    Имеется почти оконченный проект, написанный для ПЛК-100-24-Р-М прошивка была заводская 2.05, заливку проекта и наладку производил по Тср. Перед сдачей решил обновить прошивку ПЛК и соответственно поставить новый tagret. Скачал с Вашего сайта последнюю прошивку. ПЛК перешил через 232. Переставил tagret на комп. (проект экспортировал-импортировал компилируется без ошибок). Связь по Тср не устанавливается. Через 232 ПЛК подключается. Hyperterminal прочитал ПЛК, все ОК. ПЛК пингуется.
    Настройки сетевухи 10,0,6,155 маска 255,255,255,0.
    Шнуры те же самые, десять минут назад все на столе читалось и писалось - после перепрошивки и смене файла связи нет!
    Прошу помощи
    Последний раз редактировалось ksn33; 29.02.2012 в 11:03.

  2. #2

    По умолчанию

    Здравствуйте KNS33
    Для нормальной работы ПЛК100 надо руками заново набрать PLC-configuration :-( по другому гарантированно работать ПЛКххх не будет.
    P. S. быстрее будет вернуть предыдущую прошивку и торгет и в ПЛК100 слить работающую программу. Перемычку с средней платы поставили в штатное положение?
    Последний раз редактировалось Gans; 15.01.2011 в 09:34.
    Автоматизация Диспетчеризация Сервис
    e-mail: ads-kaluga@mail.ru

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    19.06.2009
    Адрес
    Киев
    Сообщений
    120

    По умолчанию

    Да перемычка в положении ближе к краю платы!
    Проект даже новый пустой не соеденяется!
    Пишет ошибка связи #0 произошло отключение!
    По 232 льется

  4. #4

    По умолчанию

    Удалите, и заново создайте подключение (TCP IP Level2)

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Николаев Андрей Посмотреть сообщение
    Удалите, и заново создайте подключение (TCP IP Level2)
    Поддерживаю на 100%!!!
    и не забудьте выдернуть шнур из RS232-Debug и выключить, а затем включить ПЛК100. Далее можно подключаться по Ethernet :-)
    Автоматизация Диспетчеризация Сервис
    e-mail: ads-kaluga@mail.ru

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    19.06.2009
    Адрес
    Киев
    Сообщений
    120

    По умолчанию

    Спасибо! Пробую!

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    19.06.2009
    Адрес
    Киев
    Сообщений
    120

    По умолчанию

    Все получилось.
    Прошел сначала все по полочкам и получилось, наверное где-то ошибся!
    Спасибо!

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    19.06.2009
    Адрес
    Киев
    Сообщений
    120

    По умолчанию

    Не знаю чем отличается прошивка 2,10 от 2,05 но ПЛК грузится по Тср раз в 10 медленнее, и соответственно просмотр его в онлайн тормозит конкретно.
    Где еще копать или это нормально?

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ksn33 Посмотреть сообщение
    Не знаю чем отличается прошивка 2,10 от 2,05 но ПЛК грузится по Тср раз в 10 медленнее, и соответственно просмотр его в онлайн тормозит конкретно.
    Где еще копать или это нормально?
    После смены прошивки нужны соответствующие торгеты!!! При правельном переходе с торгет на торгет вся PLC-configuration перетирается!!! Экспорт-импорт (для кусков программ деланных с использованием разных таргет-файлов) для PLC-configuration я считаю не допустим. Для нормальной работы ПЛК100, в Вашем случае надо руками заново набрать PLC-configuration :-( по другому гарантированно работать ПЛКххх не будет.
    P. S. а пустой проект как грузится?
    Автоматизация Диспетчеризация Сервис
    e-mail: ads-kaluga@mail.ru

  10. #10
    Пользователь
    Регистрация
    19.06.2009
    Адрес
    Киев
    Сообщений
    120

    По умолчанию

    Спасибо за подсказки!
    Проблему решил (как часто бывает кривые ручки и голова к ним ...), я установил слишком большое минимальное время цикла и отсюда задержки при работе Тср. Проект после экспорта-импорта установился вполне корректно, претензий нет!
    Так что PLC-configuration перебирать нет необходимости. Читал на форуме, что писать там много не принято ... но как потом с читабельностью программы, ведь для себя же пишу!