Сообщение от
AmigoCNC
установил на регуляторе:
T - 165 (уставка)
tи - 367
tд - 45
Xp - 115,9
данные получены автонастройкой..
выбран режим работы "нагреватель"..
температуру показывает правильно..
1 канал на твердотельное реле, 2 канал контакты..
регулятор промахивается мимо уставки и продолжает нагонять температуру до максимально достижимой.. (к1 не гаснет)
если выключить его из сети и включить снова, то он не включает нагреватель (к1 не горит) даже если температура упадет ниже уставки на 20-30 градусов..
2 канал четко срабатывает по установленным порогам С1 и С2..