Показано с 1 по 6 из 6

Тема: "удлиннить" RS-232

  1. #1

    По умолчанию "удлиннить" RS-232

    Нужно "удлиннить" линию RS-232 между ПК и терморегулятором. Расстояние по кабелю порядка 60м. Есть мысль использовать АС-3М примерно так:

    ______rs232___________rs485_____________rs232_____ ______
    ПК --------- АС-3М ----------------АС-3М -------- Регулятор

    Будет работать?
    В принципе я изучил руководство и понял, что будет работать. Но хочу убедиться.

  2. #2
    Ельцов Андрей
    Гость

    По умолчанию

    Если регулятору не нужны никакие линии кроме Rx, Tx, GND тогда будет.

  3. #3

    По умолчанию

    Вот тут непонятная загвоздка....
    в руководстве к прибору http://www.logika.spb.ru/doc_dev/941_10-11_re.pdf
    есть схема подключения к компу и схема подключения к адаптеру АПС45
    (он тоже общается с прибором, выгоняет данные на принтер).
    То есть вроде как в обоих случаях с прибора забираются одни и те же данные...

    Но схемы разные!

    Схема подключения прибора к компу (DB-9)

    Прибор_________ПК
    Rx+<----------->3 TxD
    Rx-<----------->5 GND
    Tx+<----------->4 DTR<----------->6 DSR
    Tx-<----------->2 RxD

    Схема подключения прибора к АПС45

    Прибор_________Адаптер
    Rx+<-----------> TxD
    Rx-<-----------> GND
    Tx+<-----------> RxD
    Tx-<-----------> GND

    Вторая схема вопросов не вызывает, все логично. А вот в первой что-то не то...
    Чего я никак не понимаю: нафига в первой схеме вешать Tx+ не на RxD, а на DTR, да еще замыкать его с DSR?
    Объяснит кто-нить?

    P.S.: кстати, накосячил... это не регулятор, а теплосчетчик...
    Последний раз редактировалось Pricon; 12.01.2011 в 13:47.

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    11.03.2010
    Адрес
    Петрозаводск Карелия
    Сообщений
    242

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Pricon Посмотреть сообщение
    Чего я никак не понимаю: нафига в первой схеме вешать Tx+ не на RxD, а на DTR, да еще замыкать его с DSR?
    Таким образом, формируется питание для преобразователя... вероятно в приборе стоит гальваническая развязка(оптрончиками).
    Последний раз редактировалось Pointer; 12.01.2011 в 23:51.

  5. #5
    Ельцов Андрей
    Гость

    По умолчанию

    Сложно сказать.
    Подозреваю, что данные сигналы нужны программе на ПК. Или даже скорее так: терморегулятор по умолчанию является мастером иначе Вы бы не подключили к нему принтер. А нога Rx ему нужна только для того, чтобы разрешать или запрещать передачу.
    Собственно ПК этой ногой и пользуется для того чтобы получать (или не получать) данные от Регулятора.
    У Вас есть возможность программировать регулятор с ПК или Вы только можете смотреть те значения, которые он выдает?

  6. #6

    По умолчанию

    На маленькой скорости (2400 например) может и напрямую заработать. Понятно, при отсутствии мощных помех и нормальном заземлении. Во времена оны использовались и спец. модемы (Паттон), были и самоделки на операционниках.