Показано с 1 по 5 из 5

Тема: Чтение из ТРМ

  1. #1

    По умолчанию Чтение из ТРМ

    Если можно - дайте пример настройки ПЛК150 для чтения параметров из приборов серии ТРМ. Просто наглядно покажите настройку конфигурации, пожалуйста.

  2. #2

    По умолчанию

    В документе PLC_Configuration_Конфигурирование_области_ввода_в ывода.pdf
    в приложении Б как раз есть примеры настроек

  3. #3

    По умолчанию

    Хотели пример? У меня есть на ПЛК100. Чтение по одному каналу с ТРМ202 и по одному - со 138-го. Адреса приборов только проверьте. Данные отображаются на графике

    Удачи.
    Вложения Вложения
    • Тип файла: zip 111.zip (8.4 Кб, Просмотров: 84)
    Последний раз редактировалось Партизан; 17.11.2007 в 15:05.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Филоненко Владислав Посмотреть сообщение
    В документе PLC_Configuration_Конфигурирование_области_ввода_в ывода.pdf
    в приложении Б как раз есть примеры настроек
    В том то и дело, что сделал все как в примере, в указанном файле. Однако не читается ни один прибор. Ошибка 10327, именно этой ошибки в описании не указано, но я предполагаю, что пытаюсь прочитать не тот параметр.

    Скрин приложен.
    Изображения Изображения
    • Тип файла: jpg trm.jpg (82.5 Кб, Просмотров: 52)

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Партизан Посмотреть сообщение
    Хотели пример? У меня есть на ПЛК100. Чтение по одному каналу с ТРМ202 и по одному - со 138-го. Адреса приборов только проверьте. Данные отображаются на графике

    Удачи.
    Огромное спасибо Вам. Действительно, мое предположение мое верно - я читал не тот параметр. Хотя я и знал, что для ТРМ202 параметр называется Pv, однако пошел на поводу у авторов руководства.

    Цитирую:
    Описание переменной - Все приборы с аналоговыми входами.
    Hash name - read

    Еще раз спасибо.