Если можно - дайте пример настройки ПЛК150 для чтения параметров из приборов серии ТРМ. Просто наглядно покажите настройку конфигурации, пожалуйста.
Если можно - дайте пример настройки ПЛК150 для чтения параметров из приборов серии ТРМ. Просто наглядно покажите настройку конфигурации, пожалуйста.
В документе PLC_Configuration_Конфигурирование_области_ввода_в ывода.pdf
в приложении Б как раз есть примеры настроек
Хотели пример? У меня есть на ПЛК100. Чтение по одному каналу с ТРМ202 и по одному - со 138-го. Адреса приборов только проверьте. Данные отображаются на графике
Удачи.
Последний раз редактировалось Партизан; 17.11.2007 в 15:05.
Огромное спасибо Вам. Действительно, мое предположение мое верно - я читал не тот параметр. Хотя я и знал, что для ТРМ202 параметр называется Pv, однако пошел на поводу у авторов руководства.
Цитирую:
Описание переменной - Все приборы с аналоговыми входами.
Hash name - read
Еще раз спасибо.