Показано с 1 по 3 из 3

Тема: Хотим сделать систему сбора данных на ПЛК-100

  1. #1

    По умолчанию Хотим сделать систему сбора данных на ПЛК-100

    Хотим сделать систему сбора данных на 30 ПЛК-100, объединив их по Ethernet и через Switсh-и. Все будет собираться на один компьютер, на котором будет стоять Lectus Modbus OPc server. От каждого Плк по модбасу будут передаваться посылки по 15-20 байт. КТО ИМЕЕТ опыт и подскажет сможем ли мы получать данные раз в 1 секунду от всех 30 ПЛК ??? На основании полученных 15 байт будут строиться графики. Мы делали максимум на 5 ПЛК и там не было такого жёсткого требования как диаграмма с секундным разрешением. Как оценить "скорострельность" будущей системы ????

  2. #2

    По умолчанию

    То, что это реализуемо - это точно.
    Одна секунда... Думаю будет, но утверждать не берусь.
    Сразу рекомендация: обмен настраивайте по ModBus TCP при использовании сетевых переменных на UDP Вы таких скоростей точно не получите.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Павел ГОН Посмотреть сообщение
    Хотим сделать систему сбора данных на 30 ПЛК-100, объединив их по Ethernet и через Switсh-и.
    Здравствуйте Павел
    Если нет страха перед Делфями (желателен опыт) то всё можно сделать за разумные деньги). и разумеется задание поподробнее. Все 30 ПЛКххх выполняют одинаковые функции? Сколько аналоговых параметров? Сколько дискретных параметров?Надо ли дистанционно вмешиваться в алгоритм работы ПЛКххх? Сколько аналоговых параметров архивировать на компе? сколько дискретных сигналов писать в вахтенный журнал?
    Автоматизация Диспетчеризация Сервис
    e-mail: ads-kaluga@mail.ru

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •