Показано с 1 по 2 из 2

Тема: ТРМ 1 может ли измерять вакуум?

  1. #1

    Question ТРМ 1 может ли измерять вакуум?

    Доброе время суток! В общем проблема такая: работаю на заводе... Как всегда с финансированием плохо, Дали мне датчик давления "РС-28"(У него выход 4-20 мА) и ТРМ 1 и сказали сделать стенд ля проверки натикания Вакуума! Собрать то собрал а настроить не могу!!! Может кто нибудь занимался такой ересью, объясните как его настроить. А кстати забыл он должен измеряет в ММ ртутного столба. Заранее спасибо!
    "Я знаю только то, что ничего не знаю"(Сократ)

  2. #2

    По умолчанию

    А все просто:
    1. Подключите датчик. Правильно. Скорее всего токовую петлю нужно запитывать 24В. Схемы в РЭ на ТРМ1 есть.
    2. В настройках - укажите тип датчика - 4-20мА.
    3. В насройках же укажите масштабирующие коэффициенты. То есть датчик имеет характеристики: 4мА-"х" мм ртутного столба, а 20мА-"у".

    Вот в общем то и все.