Показано с 1 по 8 из 8

Тема: Подключение устройств к SCADA

  1. #1

    По умолчанию Подключение устройств к SCADA

    Имеются устройства МВА8, МВУ8. ПО MasterSCADA.
    В комплекте у устройствами идут драйверы OPC, но для подключения к скаде необходим еще OPC-сервер, я правильно понимаю? Где его взять?

  2. #2

    По умолчанию

    Разобрался, OPC-сервер поставляется вместе с MasterSCADA

  3. #3

    По умолчанию

    Нет, не разобрались.
    OPC драйвер в комплекте, это и есть OPC сервер.
    А Мастер SCADA - OPC Клиент, запрашивающий данные у этого сервера.

  4. #4

    По умолчанию

    Спасибо, занчит не разобрался
    Драйвера устройств установлены, но MasterSCADA не видит OPC-серверы. Устройства пока не подключены, значит ли это, что masterSCADA увидит OPC-серверы когда я подключу устройства? (в данный момент нет возможности это проверить)

  5. #5

    По умолчанию

    Не видит OPC-серверы или не видит приборы?
    Что вам нужно сделать:
    1) Выбрать нужный OPC сервер. поскольку МВА и МВУ работают по двум протоколам то можно использовать OPC Овен или OPC Модбас
    2) Настроить приборы на выбранный протокол. После окончания конфигурирования приборы перезагрузить - отключить от сети и включить снова
    3) Установить нужный OPC сервер.
    4) Сконфигурировать OPC сервер.
    5) В MasterSCADA добавляете в систему компьютер, через контекстное меню вызываете команду "Поиск OPC DA серверов".
    6) Добавляете нужный OPC сервер и OPC переменные в дерево системы
    Последний раз редактировалось Sniper007; 10.01.2011 в 14:48.
    Я знаю то, что я ничего не знаю. Но другие не знают и этого. (Сократ).

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sniper007 Посмотреть сообщение
    Не видит OPC-серверы или не видит приборы?
    Не видит OPC-серверы!

    Цитата Сообщение от Sniper007 Посмотреть сообщение
    1) Выбрать нужный OPC сервер. поскольку МВА и МВУ работают по двум протоколам то можно использовать OPC Овен или OPC Модбас
    Где взять эти OPC-серверы? В комплекте с приборами идет диск, откуда устанавливается драйвер и "программа конфигурирования".
    Николаев Андрей (выше) говорит, что это и есть OPC-сервер.

    Цитата Сообщение от Sniper007 Посмотреть сообщение
    4) В MasterSCADA добавляете в систему компьютер, через контекстное меню вызываете команду "Поиск OPC DA серверов".
    Эта команда не находит у меня OPC-серверов . Только "универсальный OPC-сервер" MasterOPC (который я потом поставил с диска MasterSCADA), но я так понимаю, что это не тот OPC-сервер.
    Последний раз редактировалось lirq; 10.01.2011 в 14:51.

  7. #7

    По умолчанию

    ОРС сервер (он же ОРС драйвер) можно скачать тут: http://www.owen.ru/catalog/45423969

    При настройке обратите внимание на ряд моментов описанных в ветке:
    http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=9025 мое сообщение от 27.10.2010, 10:08
    Максим Крец
    Компания ОВЕН
    Руководитель направления “Контрольно-измерительные приборы”

    skype: m.krets
    e-mail: tech@owen.ru

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Maximus Посмотреть сообщение
    ОРС сервер (он же ОРС драйвер) можно скачать тут:
    Спасибо, теперь все проясняется. Завтра буду пробовать!

    Цитата Сообщение от Maximus Посмотреть сообщение
    При настройке обратите внимание на ряд моментов описанных в ветке:
    Обязательно прочту, спасибо еще раз!