Показано с 1 по 2 из 2

Тема: СИ8 - проблема

  1. #1
    незарегистрированный
    Гость

    По умолчанию СИ8 - проблема

    1В режиме программирования счетчика СИ8 отключился свет на предприятии.
    После этого при включении прибора возникает надпись "ТЕSТ", после чего самопроизвольно идет последовательный счет.
    Сброс reset ничего не изменяет.

    2Кнопка ПРОГ работает в штатном режиме. Т. е. 6 сек - входит в режим программирования, а если просто нажатие - У1, и т. д..
    Разве было бы так, если кнопка была залипшей?

    Что делать?

  2. #2

    По умолчанию

    Здравствуйте, этот прибор нужно отправить к нам в ремонт.
    Правила отправки в ремонт и ближайшие сервис центры, Вы можете посмотреть здесь: http://owen.ru/index.php?cp=T7support.php&uid=26570
    Руководитель ячейки Датчики
    Тел +7(495) 641-11-56 доб 1189
    Skype: z.chernova_owen
    email: z.chernova@owen.ru