Показано с 1 по 7 из 7

Тема: БУСТ

  1. #1

    По умолчанию БУСТ

    Используем БУСТ для регулирования уровня освещения в залах. Нагрузка-обычные лампы накаливания. Выходное напряжение на нагрузке регулируется мах до 140В. Регулирование производим внешним потенциометром по трем фазам. В чем причина, подскажите?

  2. #2

    По умолчанию

    Светодиоды на БУСТе все горят (при максимальном напряжении)?

  3. #3

    По умолчанию

    Да, горят все.

  4. #4

    По умолчанию

    Валерий, схема включения трехфазной нагрузки какая?
    Укажите положение перемычек на БУСТе.

  5. #5

    По умолчанию

    схема включения-звезда
    s1-фазовый
    s2-выкл
    s3-работа
    s4-использ
    s5-использ
    s6-все ост.

  6. #6

    По умолчанию

    Каков вердикт, уважаемые модераторы, где обещанные 256 градаций регулирования на один полупериод?

  7. #7
    незарегистрированный
    Гость

    По умолчанию

    Попробуйте входы напряжения А В С поменять местами , у меня тоже было в двух фазах на выходе по 135В- помогло(перепутал фазировку)