Тема: Проверить АС-2

  1. #1

    Cool Проверить АС-2

    Добрый день! Есть преобразователи АС-2, нужно проверить их работоспособность, но приборов, работающих по интерфейсу "токовая петля" в наличии нет.
    Внимание! вопрос: можно ли 2 АС-2 включить так сказать "на встречу" и через COM-1 слать пакеты, через COM-2 принимать.
    Не угроблю ли я таким способом преобразователи?
    Последний раз редактировалось XopHeT; 05.01.2011 в 11:26.

  2. #2

    По умолчанию

    AC2 замыкаем 1и9 на выходе АС2 и программой Cekit проверяем СОМ все тесты кроме модема должны пройти. Так пишет в описании. У меня тест проходит а прибор ERN38 на связь не выходит,,

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •