Показано с 1 по 2 из 2

Тема: Настройка ТРМ133

  1. #1

    По умолчанию Настройка ТРМ133

    Помогите разобраться с ТРМ133.
    С приточными системами сталкиваюсь впервые, все как то больше с ОПС занимаюсь.
    Перечитав соответствующие темы форума, инструкции и повозившись несколько дней с собранными приточками немного осознал что и как. Ситуация банальна - монтажники собрали и не окончив работу уехали... А запустить надо.
    Имеется 3 приточные установки, 1 и 2 схожие, а 3 отличается отсутствием заслонки внешнего воздуха.
    Итак по порядку. Подключились через конфигуратор, переключили управление КЗР на 2х-позиционное аналоговое, тем самым

    хотя бы оживив кран. Отключили регулирование обратки, так как не требуется. Но остались нерешенными некоторые

    вопросы:
    1. Требуется ли подключение датчика положения КЗР ? Привод Belimo LM24A-SR.
    2. Пункт "Юстировка" - требуется ли? Проблема в том, что на всех 3х ТРМ133 пароль указанный в инструкции 118 не

    подходит.
    3. Мощности при настройке БУИМ ? Почему то через конфигуратор не получилось найти такой пункт. И вообще что означает эта единица?

    2 приточные системы с одинаковым набором оборудования и датчиков вроде работают, поддерживают заданную Тпр, но на

    одной бывает что температура выходит на 1-2 градуса из установленной.
    А вот с приточкой без заслонки все тяжело. Она вроде и пытается управлять, но при превышении температуры приточки
    она начинает закрывать кран, затем система долго остывает - видимо сказывается очень маленькая улитка-вентилятор

    однофазный, а при падении температуры начинает потихоньку открывать кран. Вот здесь и проявляется проблема -

    температура на выходе повышается в тот момент, когда кран доходит уже 50%, а это конечно много и снова происходит

    перегрев. Есть подозрение на завоздушивание системы - возможно ли? Почему то на эту систему сбросника не поставили.

    Грехи за монтажниками уже были и до этого, пришлось переставить датчики приточки, они были установлены чуть ли не

    вплотную к калориферам.
    И самый главный вопрос - может кто нибудь посмотреть конфигурации 3х приточных систем и указать на явные ошибки, так

    как все настраивалось путем проб и ошибок.
    Прикладываю конфигурации
    П1- система без задвижки уличного возраста - на данный момент проблемная.
    П2-П3 - П2 работает совсем без проблем, Тпр регулирует градус в градус, на П3 иногда бывает выход из установленной

    температуры на пару градусов.

    Извиняюсь за сумбурность изложенного, и заранее спасибо за помощь.
    Вложения Вложения
    • Тип файла: rar p1-2-3.rar (11.3 Кб, Просмотров: 233)

  2. #2

    По умолчанию

    Здравствуйте,

    1. Датчик положения задвижки можно не подключать, тогда ТРМ133 будет работать по математической модели задвижки. В настройках прибора Вам нужно указать //Настройка/Параметры/ВЫХОДНЫЕ УСТРОЙСТВА /F.PC :
    tP.H, еFP, LSP
    2. Если подключаете к ТРМ133 датчик положения задвижки, то юстировка нужна обязательно. Код доступа именно 118. Вы выставили код датчика в параметре // Настройка/Параметры/ВХОДЫ АНАЛОГОВЫЕ/dt 6?
    3.Можно ограничить мощность на выходе ТРМ133 //Настройка/Параметры/ВЫХОДНЫЕ УСТРОЙСТВА /P.Upr, чтобы не было перегрева в П1. Но это Вас не спасет, думаю, дело в ПИД- коэффициентах. Их можно подобрать, чтобы не было большого перерегулирования.
    Последний раз редактировалось Зоя; 11.01.2011 в 09:35.
    Руководитель ячейки Датчики
    Тел +7(495) 641-11-56 доб 1189
    Skype: z.chernova_owen
    email: z.chernova@owen.ru

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •