Показано с 1 по 7 из 7

Тема: 3 провода в RS-485???

  1. #1

    По умолчанию 3 провода в RS-485???

    Поздравляю всех участников форума с Новым Годом.
    Хотелось бы получить консультацию по следующему вопросу.
    Мы установили на судно два дизель-генератора (двигатель-японский, генератор -французский, процессоры системы управления - чешские IG-NT, а до кучи собрано в Финляндии и на пусконаладку тоже приедут финики). Процессоры двух генераторов подключаются друг к другу по интерфейсу CAN. Выносная панель управления подключается к процессору своего генератора по интерфейсу RS-485. Для всех этих подключений мы использовали кабель вроде КИПЭВ 1х2х1,2 производства "Спецкабель".Этот кабель предназначен для использования в промышленных сетях, имеет фиксированное волновое сопротивление 120 Ом. Он так же имеет кучу сертификатов. Предварительный запуск процессоров показал, что связь устанавливается, проблем нет, кроме одной. Эти устройства имеют три контакта на каждом интерфейсе. Для RS-485 это А,В и Com. Для CAN - CANH, CANL и Com. Я проверил, Com не связан с корпусом и с соседним Com. Судя по имеющейся у меня информации и опыту работы- Com не нужен. Мы его не подключали (просто нет третьей жилы) а экран кабеля подключили на корпус с одной стороны. Перед приездом финики затребовали фотографии выполненных подключений. И теперь они выставили требование - подключить Com контакт! Может кто подскажет как с этим бороться?

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Dima_31 Посмотреть сообщение
    И теперь они выставили требование - подключить Com контакт! Может кто подскажет как с этим бороться?
    Посмотреть в прилагаемой документации/запросить у фиников схему электрическую соединений. С указанием типа кабеля.

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    15.12.2006
    Адрес
    Калуга
    Сообщений
    157

    По умолчанию Comap

    Дайте свое мыло - сброшу документ от COMAPa. производителя IG-NT. У меня 12 генераторов CATERPILLAR по 2 Мегавата, управление IG-NT-BB/
    Вложения Вложения
    • Тип файла: rar Comap.rar (639.2 Кб, Просмотров: 45)
    Последний раз редактировалось МИХАИЛ; 02.01.2011 в 08:56.

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    15.12.2006
    Адрес
    Калуга
    Сообщений
    157

    По умолчанию

    Если что непонятно из вложения - пишите...

  5. #5

    По умолчанию

    обычная нормальная практика, когда есть третья клемма для экрана кабеля. не нужно с этим бороться, используйте эту клемму и не цепляёте её с землёй. С корпусом эта клемма обычно связана, через ёмкость.

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    15.12.2006
    Адрес
    Калуга
    Сообщений
    157

    По умолчанию

    Посмотрите вложение - это рекомендации производителя контроллеров. И ваше личное право, следовать им или нет.