Показано с 1 по 6 из 6

Тема: ПЛК100 modbus помогите подружить с адаптером

  1. #1

    По умолчанию ПЛК100 modbus помогите подружить с адаптером

    Значения в адаптере хранятся в input registers с адреса 1000, значение храниться в 32-bit float в 2х регистрах (1000+1001). Как его прочитать? ModBus Master->Universal ModBus Device->32-bit input module в настройках модуля указать адрес 1000, Read Input Registers? Я правильно понимаю?

  2. #2

    По умолчанию

    Read Input Register с адресом 1000...
    Данные могут быть неликвидные - нет стандарта последовательности байтов в 4-х байтах Real...

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Николаев Андрей Посмотреть сообщение
    Данные могут быть неликвидные - нет стандарта последовательности байтов в 4-х байтах Real...
    Тогда извечный вопрос: Что делать?

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    11.01.2009
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    3,144

    По умолчанию

    попробуйте менять последовательность байт.
    разложите полученные данные на биты и посмотрите, что есть и что должно быть.

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    15.12.2006
    Адрес
    Калуга
    Сообщений
    157

    По умолчанию

    Можно подробней - что за адаптер и вообще дайте больше информации.

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    15.12.2006
    Адрес
    Калуга
    Сообщений
    157

    По умолчанию MODBUS

    Почитайте, может пригодится.
    Вложения Вложения