для связи с компьютером используется "OPC драйвер приборов на интерфейсе RS485 по протоколу ОВЕН" и MatrikonOPC Explorer
Настройки ОРС драйвера полностью соответсвует настройкам прибора, настройки MatrikonOPC Explorer приведены в скриншоте.
в чем причина недоступности данных??
Возьмите конфигуратор для прибора и подключитесь к прибору конфигуратором. Если связи нет, то надо смотреть настройки интерфейса и правильность подключения линий A и B. Если и после этого нет связи, значит неисправен прибор либо преобразователь 232-485, либо порт машины
Прибор прекрасно работает с конфигуратором, также данные с прибора отображаются на компьютере с помощью Owen Process Manager, т.е. с портом, пробразователем интерфейсов и прибором все нормально.
в чем же все таки дело?