Показано с 1 по 3 из 3

Тема: Порядок опроса по Rs485 нескольких модулей

  1. #1

    По умолчанию Порядок опроса по Rs485 нескольких модулей

    Имеется три МВА8 (адреса 8, 16, 32) на шине Rs485 (затем модем Rs485 - телефонная пара 10 км - модем ) далее АС3м и COM-порт. OPC-сервер OWEN по протоколу OWEN настроен на период опроса 8 секунд. Скорость по Rs485 2400 бит/с.
    Хотелось бы знать, мастер Rs485 выдаёт запросы сразу на все три МВА8 и затем начинает ждать ответов (тогда я смогу уменьшить период), или сначала запрашивает первый модуль и только после его ответа выдаёт запрос следующему модулю?

    Спасибо.

  2. #2

    По умолчанию

    Нет, опрос данных идет последовательно, сначала последовательно опрашиваются все параметры одного устройства, затем следующего и т.д.
    И так все устройства опрашиваются последовательно в цикле.

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    05.11.2011
    Адрес
    Томск
    Сообщений
    192

    По умолчанию

    Подниму тему. Не до конца понимаю один вопрос.
    Опрос устройств происходит вне основного цикла ПЛК с установленным Polling time? Или все таки опрос слейвов производится только после окончания работы основного цикла программы? Не нашел ответа..