Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 24

Тема: Энергонезависимая память и область ввода/вывода.

  1. #11

    По умолчанию

    Вас эта тема не должна волновать, 10 мин это для СП270 и памяти PFW.

  2. #12

    По умолчанию

    Андрей, почитайте внимательно сообщения в данной ветке.
    В ней речь как раз об ИП320 о которой я и спрашиваю.
    СП270 меня не интересует.

  3. #13

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Иван Воронин Посмотреть сообщение
    Андрей, почитайте внимательно сообщения в данной ветке.
    В ней речь как раз об ИП320 о которой я и спрашиваю.
    СП270 меня не интересует.
    Что ИП320 так и другая панель, может перетереть данные пока грузится система в момент старта. Дельный совет не храните данные в области слейв.

  4. #14

    По умолчанию

    Я не оспариваю дельность и сам разберусь пользоваться этим советом или нет.

    У меня есть конкретные вопросы, я хочу получить конкретные ответы.
    По существу.
    Последний раз редактировалось Иван Воронин; 22.05.2013 в 10:27.

  5. #15
    Пользователь
    Регистрация
    23.09.2008
    Адрес
    Центророссийск
    Сообщений
    2,251

    По умолчанию

    Андрей Вам дал хороший совет.

    По программному поведению объектов "чистоконкретика" может быть только от писавших/изучавших исходники а не РЭ.С учетом эффектов электрики/электроники - и эта "чистоконкретика" съезжает в область "почти всегда так, но.."
    И это проблема не Овена а вообще.

    И чисто конкретные ответы не даст никто (посмеялся бы над такими)
    Хотя бы потому, что Вы сами не дали полной информации, как бы Вам это не казалось.
    Например, логика работы с информацией может зависеть даже от такого пустяка, как штатная возможность независимого отключения ПЛК и ИП. Например они в разных шкафах.
    А у Вас об этом - тишина. И если даже будете пояснять это - поверьте, всегда найдется еще один вопрос "а как сделано вот тут ?"

    Совет Андрея - путь к существенному снижению вероятности гимороя

  6. #16

    По умолчанию

    Хороший (хотя и не без минусов). И он мне был понятен до ответа Андрея.

    Я хочу более детально понимать что происходит для принятия решений.

    Питание включается/отключается одновременно (запитано от одного кабеля).

    Мне необходимо знать характер данного взаимодействия.
    Какие факторы оказывают на него влияние?
    Возможны ли промежуточные значения параметров или только 0?

    Мне недостаточно просто пользоваться хорошим советом,
    без более глубокого понимания сути происходящего.

    Так я задавал вопрос с целью получить ответы у разработчиков изделий.
    Думаю, что общего алгоритма работы при загрузке панели и контроллера будет достаточно.

    Например когда ПЛК начинает обрабатывать интерфейс RS232, до или после загрузи параметров из памяти.

    А сейчас получается, что на сайте написано одно, а на форуме другое.
    Хочется знать, как же работает на самом деле.

    Да, ньюансов тут может быть много, но меня это не пугает.
    Я как разработчик системы хочу иметь более глубокое представление о ее работе.
    Просто спрашиваю у разработчиков то, что мне непонятно.
    Имею я на это право?

  7. #17
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,248

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Иван Воронин Посмотреть сообщение
    Питание включается/отключается одновременно (запитано от одного кабеля).

    Мне необходимо знать характер данного взаимодействия
    запуск панели и плк отличается по времени при одновременной подаче питания на них (панель быстрее), отсюда и возможные проблемы и как одно из великолепных решений предложенных на просторах этого форума: запитывать панель от выхода плк, тогда ни каких затирок не будет

  8. #18
    Пользователь
    Регистрация
    23.09.2008
    Адрес
    Центророссийск
    Сообщений
    2,251

    По умолчанию

    Предложение от capzap'a имеет право на жизнь
    Что же касается
    Мне недостаточно просто пользоваться хорошим советом,
    без более глубокого понимания сути происходящего.
    Глубинная суть:
    ПЛК очнулся, и ему побоку что и как в слейве сделала панель и еще кто-то. Он тупо восстанавливает данные
    Последний раз редактировалось Валенок; 22.05.2013 в 14:17.

  9. #19

    По умолчанию

    Так и запитано - от одной точки.

    Суть восстановления мне понятна. А суть работы в данном аспекте по прежнему не раскрыта.

    Работа по принципу "При каком-то действии(в данном случае одновременном включении) что-то происходит(что-то невероятно сложное для понимания) И если сделаем так, то нам это будет безразлично" меня не устраивает.
    У меня заданы конкретные вопросы, нужны компетентные ответы на них.

  10. #20
    Пользователь
    Регистрация
    23.09.2008
    Адрес
    Центророссийск
    Сообщений
    2,251

    По умолчанию

    Ну ждите. Может ответят.

    PS
    Обычно все проблемы - от попытки обойти конкретные проблемы. Всплывают другие проблемы. Здорово конечно изучать их. На окладе