Тема: Странности с МУ110-16Р

  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    10.03.2010
    Адрес
    Новороссийск
    Сообщений
    36

    По умолчанию Странности с МУ110-16Р

    Доброго времени суток! Вопрос: проверяя работоспособность собранного щита выявилась такая странность, выходы модуля МУ110-16Р постоянно работают в ШИМ-режиме, хотя при записи в регистры числа 1000 насколько я понимаю выход должен просто включиться. При групповом обращении такая же история! Подскажите пожалуйста где я ошибся.

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    11.01.2009
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    3,144

    По умолчанию

    По какому протоколу работаете?

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    10.03.2010
    Адрес
    Новороссийск
    Сообщений
    36

    По умолчанию

    Modbus RTU

  4. #4

    По умолчанию

    Модуль работает совместно с ПЛК или ПК?
    Кирилл Валюнин
    Компания ОВЕН
    Директор по развитию ассортимента

    skype: valunin_owen
    e-mail:k.valyunin@owen.ru

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    11.01.2009
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    3,144

    По умолчанию

    Проверьте напрямую подключив конфигуратор.
    Еще раз запишите настройки.

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    10.03.2010
    Адрес
    Новороссийск
    Сообщений
    36

    По умолчанию

    Модуль работает с ПЛК 110-60 ( по крайней мере должен )
    И вправду с конфигуратора, при записи на выход 1.000 всё нормально, а с ПЛК никак...

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    10.03.2010
    Адрес
    Новороссийск
    Сообщений
    36

    По умолчанию

    И ещё вопрос, хоть немного и не в эту тему, сегодня попробовал подключить к ПЛК 110 счётчик импульсов N30O по 485, так вот запись в 16 битные регистры счётчика происходит на ура, а вот считать 32 битные регистры не получилось ни разу... Может быть кто то сталкивался с подобным зверем??

  8. #8

    По умолчанию

    Выложите проект (ПЛК110-60+МУ110-16Р)
    Кирилл Валюнин
    Компания ОВЕН
    Директор по развитию ассортимента

    skype: valunin_owen
    e-mail:k.valyunin@owen.ru

  9. #9
    Пользователь
    Регистрация
    10.03.2010
    Адрес
    Новороссийск
    Сообщений
    36

    По умолчанию

    Проекта пока как такового не суествует, так тестовая прога проверки функционирования модулей и прочего навесного..) От вышеуказанного эффекта избавился изменив в параметре универсального устройства Modbus "Режим работы" с значения "по времени" на значение "по изменению значения переменных". Всё встало на свои места.