Показано с 1 по 5 из 5

Тема: бэкап программы контроллера

  1. #1

    По умолчанию бэкап программы контроллера

    Существует ли возможность слить программу из контроллера? Исходников нету, скомпилированного проекта нет.......проектанта не достать. Нужно сделать свой проект, но при этом иметь возможность восстановить старый. Попытка считать файл из контроллера приводит к ошибке "Последний сеанс был завершён некорректно! Номер сервиса: 49, Номер ошибки: 80 Файл......бла бла..... не читается." Что это за ошибка?

  2. #2

    По умолчанию

    plc_io.exe /TCP10.0.6.10 /get "DEFAULT.PRG" "DEFAULT.CHK" "config.dat"

    потом записывать эти файлики обратно....

  3. #3

    По умолчанию

    Таким способом, Вы сохраните загрузочный проект который сейчас работает на ПЛК.
    Но увидеть код программы наверное не выйдет!

  4. #4

    По умолчанию

    Спасибо за ответ, буду пробовать.
    plc_io.exe /COM1 /get "DEFAULT.PRG" "DEFAULT.CHK" "config.dat"
    Для кома так наверное будет?

    Цитата Сообщение от Леонид Посмотреть сообщение
    Таким способом, Вы сохраните загрузочный проект который сейчас работает на ПЛК.
    Но увидеть код программы наверное не выйдет!
    Это и не нужно.......нужен просто бэкап, вслучае чего восстановить неработоспособную систему

  5. #5

    По умолчанию

    самое узкое место здесь на мой взгяд,что config.dat генериться только при подключенном ПЛК и сразу пишется в него, т.е. когда нужно дистанционно обновить прогу "чужими руками" нужно иметь "свой" плк под руками чтобы config.dat из него вытищить и переслать вместе с файлами программы.
    Последний раз редактировалось DARNER; 27.12.2010 в 04:13.

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •