Показано с 1 по 6 из 6

Тема: ПЛК 100 и МУ110

  1. #1

    По умолчанию ПЛК 100 и МУ110

    Подскажите , как можна связать ПЛК100 и МУ110 в Codesys по протоколу ОВЕН. По протоколу МОДБАС у меня получилось, а вот с Овеном нет связи(((
    Мне нужно записать данные на 1 канал МУ110.
    Последний раз редактировалось ABC; 14.12.2012 в 18:08.

  2. #2

    По умолчанию

    А чем модбас не устраивает? Для записи данных на 1-ый выход модуля по протоколу ОВЕН:
    1)Добавляете Owen (Master), выбираете и настраиваете интерфейс,
    2)Добавляете переменную Float variable (write), и для нее указываете адрес модуля (Address - адрес модуля), hash-name параметра (hash-name - r.oe), и тип флоата (float type - float pic).
    Для записи данных на каждый последующий канал необходимо увеличивать адрес на 1.

  3. #3

    По умолчанию

    СПС , все получилось, связь появилась )))

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    22.02.2013
    Адрес
    г.Тихорецк, Краснодарский край
    Сообщений
    384

    По умолчанию

    Не хочется плодить тем, курилку овен не читает-тему "бесит" наверное игнорирует, поэтому посетую мягко говоря здесь на безобразия: приобрел заказчик где то 8 модулей МУ110 16ДН (Ззав номер одного приведу 22075111202326367-2012г вып контролер-Брунова) и из восьми четыре при подаче питания входят в аварию и мигают с интервалом 3сек подобно цветомузыке- сначала верхние входа потом нижние-заказчик в шоке 3 недели ждали от диллера эту поставку-объект на грани срыва--нет слов.. Привет мадам Бруновой..

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    12.07.2007
    Адрес
    Воронеж
    Сообщений
    884

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от alex55 Посмотреть сообщение
    Не хочется плодить тем, курилку овен не читает-тему "бесит" наверное игнорирует, поэтому посетую мягко говоря здесь на безобразия: приобрел заказчик где то 8 модулей МУ110 16ДН (Ззав номер одного приведу 22075111202326367-2012г вып контролер-Брунова) и из восьми четыре при подаче питания входят в аварию и мигают с интервалом 3сек подобно цветомузыке- сначала верхние входа потом нижние-заказчик в шоке 3 недели ждали от диллера эту поставку-объект на грани срыва--нет слов.. Привет мадам Бруновой..
    А перемычки там не в сервисном режиме?

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    22.02.2013
    Адрес
    г.Тихорецк, Краснодарский край
    Сообщений
    384

    По умолчанию

    Завтра буду смотреть-сегодня хватило впечатлений..Спасибо за подсказку.

Похожие темы

  1. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 29.06.2013, 23:04
  2. МУ110-16р
    от gefan в разделе Мх110
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 29.06.2013, 22:57
  3. МУ110-32Р
    от Qween в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 19.09.2012, 12:29
  4. МУ110-8Р
    от avp94 в разделе Мх110
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 17.04.2011, 16:30
  5. му110-8р
    от valeriy vm в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 03.09.2010, 09:34

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •