  1. #81

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Crusash Посмотреть сообщение
    Спорить не буду, с элементарными правилами не знаком, буду признателен за ссылки для ознакомления..
    В общем то схему что я привёл, близка к монтажной, будет очень хорошо если вы укажите на ошибки.
    RC цепь обязательно попробую.

    Валенок, связь по Ethernet. Промежуточные реле использовать не могу по причине отсутствия свободного места.
    Использование промежуточных реле хорошо тем, что появляется возможность их оперативной замены в случае необходимости, а также продлевается срок службы реле, установленных внутри ПЛК. Однако это не решает основной проблемы - возникновение электромагнитных помех при коммутации. Источником помех является дуга, возникающая при размыкании цепи питания нагрузки (в данном случае катушки пускателя). Наличие дуги также приводит к интенсивному износу контактной пары реле. При использовании промежуточных реле источник помех (дуга) выносится за пределы кожуха ПЛК, что снижает уровень помех внутри кожуха и ПЛК работает более стабильно. При использовании же RC-цепочек мощность дуги значительно снижается, в результате чего уменьшается уровень электромагнитных помех и увеличивается срок службы промежуточных реле. Эти цепочки можно изготовить самостоятельно и стоить это будет недорого.
    Последний раз редактировалось IVM; 16.04.2012 в 13:31.

  2. #82

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от IVM Посмотреть сообщение
    Использование промежуточных реле хорошо тем, что появляется возможность их оперативной замены в случае необходимости, а также продлевается срок службы реле, установленных внутри ПЛК. Однако это не решает основной проблемы - возникновение электромагнитных помех при коммутации. Источником помех является дуга, возникающая при размыкании цепи питания нагрузки (в данном случае катушки пускателя). Наличие дуги также приводит к интенсивному износу контактной пары реле. При использовании промежуточных реле источник помех (дуга) выносится за пределы кожуха ПЛК, что снижает уровень помех внутри кожуха и ПЛК работает более стабильно. При использовании же RC-цепочек мощность дуги значительно снижается, в результате чего уменьшается уровень электромагнитных помех и увеличивается срок службы промежуточных реле. Эти цепочки можно изготовить самостоятельно и стоить это будет недорого.
    Спасибо за развёрнутый ответ, с RC цепью понял - буду вешать, на форуме действительно много тем по этому вопросу.
    У меня ещё пара реле Schneider есть, управляются 220, на них полагаю тоже стоит повесить RC цепь с темиже номиналами?
    И ещё есть моторчик на 220в 40вт, думал на прямую повесить его на МДВВ, сейчас стал сильно сомневаться...

  3. #83

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Crusash Посмотреть сообщение
    Спасибо за развёрнутый ответ, с RC цепью понял - буду вешать, на форуме действительно много тем по этому вопросу.
    У меня ещё пара реле Schneider есть, управляются 220, на них полагаю тоже стоит повесить RC цепь с темиже номиналами?
    И ещё есть моторчик на 220в 40вт, думал на прямую повесить его на МДВВ, сейчас стал сильно сомневаться...
    RC-цепочками надо шунтировать все индуктивные элементы, питающиеся переменным напряжением. Чем мощнее индуктивность тем больше помех при ее коммутации. Про RC-цепочки много материала можно найти в Internet.
    Последний раз редактировалось IVM; 16.04.2012 в 16:03.

  4. #84

    По умолчанию

    Можно заменить пускатели на твёрдотельные реле с управлением постоянным напряжением.Использовать транзисторный выход ПЛК или релейным выходом коммутировать 24Вольта.Примерно 300руб одна твердотелка на 25А.На трёхфазную нагрузку ставили 3шт.Цепь управления потребляет меньше 20мА.Нагрузка подключается при переходе фазы через ноль.Никаких искр,бросков тока и лишних помех.Работает для включения ТЭНов, моторов,прожекторов и т.д.

  5. #85

    По умолчанию

    Периодически захожу на форум овен - этакий Стивен Кинг для асушников. Почитаешь, поужасаешься - и обратно, к своим железякам, которые работают сами. Мои железяки - в основном, холодильные агрегаты, установленные на восьмидесяти пяти объектах и находящиеся на сервисном обслуживании, плюс разовые работы, за некоторыми агрегатами наблюдаю уже второй десяток лет.
    У каждого агрегата, естественно, свой щит, свой контроллер (конфигурируемых большинство, но есть и программируемые), ну и там релюшки всякие, контакторы, таймеры, всё, что необходимо.
    Нигде нет ни одного сетевого фильтра. Нигде нет ни одной RC- цепочки. Нигде нет промежуточных реле между контроллером и силовым контактором. Все контроллеры установлены вместе с силовым оборудованием, стоят рядом с контакторами. Сплошное нарушение рекомендаций овена и набивших шишек пользователей.
    Ну и представьте, например, молокозавод в деревне, агрегатная, совмещённая с электрощитовой, четыре холодильных агрегата, напротив - собственно щитовая молокозавода, пуки кабелей.Знакомая же для многих картина? Контакторы время от времени коммутируют двадцатикиловаттные компрессора, тэны, один-два раза в минуту - киловаттные вентиляторы. Да, датчики температуры от контроллеров проложены прямо по силовым кабелям ШВВПухой. Всё работает. Годами. На очень нестабильном деревенском питании сети.

    И только у овена нужно: поменять фидер, поставить RC, поставить фильтр по питанию, поставить твердотелку,поставить контроллер в отдельный щит, поплясать с бубном, поменять руки на более прямые...
    Подключил на столе два ТРМ-200 и один МВ-110 через RS485 - один из ТРМов через несколько часов отвалился. Просто захотелось ему. Перещёлкнул питание - работает.
    Для статистики мало, но отрицательное впечатление формируется.
    Забавно вообще звучат фразы: "Еще один контроллер проработал около полутора лет без перезагрузок!" Это что, показатель высокого качества?
    И ведь есть же замечательные решения. На том же молокозаводе не нарадуются на овен. Честно. Просто используют они тот ассортимент продукции, и в той её части, которая действительно надёжна. У них нет сети. Нет ПЛК. Нет холодильных контроллеров овена. Ещё чего-то нет. Есть неубиваемые блоки питания, ТРМы, САУ всякие.
    Последний раз редактировалось Николаев Андрей; 21.04.2012 в 18:56.

  6. #86
    Пользователь
    Регистрация
    10.12.2009
    Адрес
    Воронеж
    Сообщений
    673

    По умолчанию

    И для овена rs цепочки не нужны, нужны прямые руки и пускатели отличные от иек. По крайней мере лично у меня меня и так все работает. Приобретение сетевого фильтра - бездарное выкидывание денег, лучше приобрести обычный ширпотребный бесперебойник, толку будет гораздо больше. Особенно в колхозах, куда без бесперебойника и реле контроля фаз даже соваться не стоит.
    Остальные умствования происходят от переизбытка кабинетного сидения, почаще на объекты ездить надо, смотреть как оно там реально происходит.

  7. #87

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Barbus Посмотреть сообщение
    Периодически захожу на форум овен - этакий Стивен Кинг для асушников. Почитаешь, поужасаешься - и обратно, к своим железякам, которые работают сами. Мои железяки - в основном, холодильные агрегаты, установленные на восьмидесяти пяти объектах и находящиеся на сервисном обслуживании, плюс разовые работы, за некоторыми агрегатами наблюдаю уже второй десяток лет.
    У каждого агрегата, естественно, свой щит, свой контроллер (конфигурируемых большинство, но есть и программируемые), ну и там релюшки всякие, контакторы, таймеры, всё, что необходимо.
    Нигде нет ни одного сетевого фильтра. Нигде нет ни одной RC- цепочки. Нигде нет промежуточных реле между контроллером и силовым контактором. Все контроллеры установлены вместе с силовым оборудованием, стоят рядом с контакторами. Сплошное нарушение рекомендаций овена и набивших шишек пользователей.
    Ну и представьте, например, молокозавод в деревне, агрегатная, совмещённая с электрощитовой, четыре холодильных агрегата, напротив - собственно щитовая молокозавода, пуки кабелей.Знакомая же для многих картина? Контакторы время от времени коммутируют двадцатикиловаттные компрессора, тэны, один-два раза в минуту - киловаттные вентиляторы. Да, датчики температуры от контроллеров проложены прямо по силовым кабелям ШВВПухой. Всё работает. Годами. На очень нестабильном деревенском питании сети.

    И только у овена нужно: поменять фидер, поставить RC, поставить фильтр по питанию, поставить твердотелку,поставить контроллер в отдельный щит, поплясать с бубном, поменять руки на более прямые...
    Подключил на столе два ТРМ-200 и один МВ-110 через RS485 - один из ТРМов через несколько часов отвалился. Просто захотелось ему. Перещёлкнул питание - работает.
    Для статистики мало, но отрицательное впечатление формируется.
    Забавно вообще звучат фразы: "Еще один контроллер проработал около полутора лет без перезагрузок!" Это что, показатель высокого качества?
    И ведь есть же замечательные решения. На том же молокозаводе не нарадуются на овен. Честно. Просто используют они тот ассортимент продукции, и в той её части, которая действительно надёжна. У них нет сети. Нет ПЛК. Нет холодильных контроллеров овена. Ещё чего-то нет. Есть неубиваемые блоки питания, ТРМы, САУ всякие.
    А можете поподробнее написать про то, какие там у Вас конфигурируемые и программируемые контроллеры используются, может это вовсе и не контроллеры, а железяки какие-то.
    Что касается рекомендаций, то они одинаковы для всех ПЛК независимо от фирмы производителя. Вы возьмите документацию на ПЛК Siemens и увидите те же самые рекомендации.
    Ну и на последок. Любое дело можно сделать по уму, а можно через задницу. У нас в России, к сожалению, часто делают через задницу, мол и так сойдет. В результате мы имеем то, что мы имеем - нескончаемая череда больших и малых чрезвычайных происшествий. Стивен Кинг просто отдыхает.
    Последний раз редактировалось IVM; 21.04.2012 в 21:15.

  8. #88

    По умолчанию

    Господин Barbus пытался приводить примеры конкурентов. Сообщение было отмодерировано, так как это противоречит правилам форума.

  9. #89

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Николаев Андрей Посмотреть сообщение
    Господин Barbus пытался приводить примеры конкурентов. Сообщение было отмодерировано, так как это противоречит правилам форума.
    Странные какие-то правила, надо бы их подкорректировать. Конкурентов надо не боятся, а перенимать у них все ценное.

  10. #90

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от IVM Посмотреть сообщение
    Странные какие-то правила, надо бы их подкорректировать. Конкурентов надо не боятся, а перенимать у них все ценное.
    Это нормальные правила.
    И мы не боимся конкурентов совершенно. Мы им рады.
    Но вот обсуждать изделия других производителей на форуме ОВЕН - как то странно. И тем более устраивать "сравнительные тесты"
    Для этого есть обще-промышленные форумы.