    В целом ПЛК по изменению частоты отказов во времени соответствует всем другим приборам.
    Максимальная частота в первые часы работы (у нас на стенде суточного прогона), а затем, если условия эксплуатации не экстремальные - работает даже без выключения годами.
    Экстремальными (по опыту) стоит считать:
    1. Высокую (>50 градусов) температуру в шкафу - деградация конденсаторов и т.п.
    2. Очень частые вкл/выкл, особенно если в программе нет настроек для такого режима работы - выход из строя аккумулятора
    3. Высокая влажность и регулярные термоциклы (или холодные старты) - общая деградация,особенно контактов.
    4. Хранение без питания длительное время в морозы - деградация аккумулятора.

    За исключением пункта 2 даже в таких условиях ПЛК выдерживает гарантийные сроки.
    А непрерывными вкл/выкл умудрялись убивать за 3 месяца.

    Так что ставим упс в систему, теплый шкаф и работаем, работаем, работаем.
    Тролль-наседка, добрый, нежный и ласковый

  2. #122
    Пользователь
    Регистрация
    19.11.2011
    Адрес
    г. Белгород
    Сообщений
    357

    По умолчанию

    Если создать в конфигурации ПЛК-110 5 отдельных слэйвов, это разумное количество? Или будет надежнее сделать один большой. Мне это нужно для верхнего уровня. Просто когда слэйвов несколько, то удобно, в случае необходимости, добавлять регистры в конец разных разделов, не переписывая документацию регистров Модбас.