Показано с 1 по 4 из 4

Тема: Настройка ТРМ10-Щ2.У.ТР

  1. #1

    Question Настройка ТРМ10-Щ2.У.ТР

    Подключили термопару ДТПL014-00.20/2. Подскажите как настроить прибор, чтобы он отключал рэле, когда на термопаре будет температура 150 градусов. Регулировать температуру от 0 до 150 градусов с шагом 1 градус

  2. #2

    По умолчанию

    Вам надо выставить :
    1. Код типа датчика, параметр b1-0=04
    2. Выставить уставку Т=150
    3. Провести автонастройку прибора , см Руководство по эксплуатации стр 80.
    4.Увы, в ТРМ10 нет такого параметра, как скорость выхода на уставку, поэтому на выходные элементы может быть выдана 100% мощность .
    Руководитель ячейки Датчики
    Тел +7(495) 641-11-56 доб 1189
    Skype: z.chernova_owen
    email: z.chernova@owen.ru

  3. #3

    По умолчанию

    Спасибо. буду пробовать.
    Последний раз редактировалось Dark_Angel79; 16.02.2011 в 14:56.

  4. #4

    По умолчанию

    Выставил Т=150, С1=149, С2=151. Датчик 04, на выход 2 подключил твердотельное реле. Прибор почему то начинает уходить в минус (((( Я что то не так настроил?

    Разобрался. Не так термопару подключил
    Последний раз редактировалось Dark_Angel79; 17.02.2011 в 13:00.