Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12
Показано с 11 по 16 из 16

Тема: Как подключить САУ-М6

  1. #11

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Щекин Станислав Посмотреть сообщение
    1) Когда жидкость дойдет до верхнего уровня, щелкнет реле Р3 и разомкнет цепь питания катушки и насоса. Бак начнет опустошаться.
    2) Когда жидкость опустится ниже верхнего уровня, реле Р3 замкнется, но цепь все еще будет разомкнутой т.к. разомкнуты контакты внешнего реле и Р1.
    3) Когда жидкость опустится ниже нижнего уровня, замкнется реле Р1, включится насос и внешнее реле. Далее в процессе наполнения вся цепь будет питаться через контакт внешнего реле.
    4) см. пункт 1

    "контакты бы еще дополнительные для вывода на скаду о уровне в баке"
    - в исходной задаче об этом не было ни слова.
    Спасибо, для моего варианта это пойдет

  2. #12
    Пользователь Аватар для dr_gebbels
    Регистрация
    09.02.2011
    Адрес
    г.Тюмень
    Сообщений
    90

    Exclamation

    Предлагаю (бесплатно) схему регулирования водички в баке с применением САУ-М6
    и кондукт-х датчиков-работает как ча-си-ки,клапан проржавел,а схема КИП все
    работает и работает,
    кратко поясню:
    клапан работает от МЭО,предусмотрено дополнительно дистанционное ручное управление
    по месту,есть свет. и звук. сигнализация,проба этих сигналов,основной алгоритм-
    там где надпись "Логика регулирования уровня".

  3. #13
    Пользователь Аватар для dr_gebbels
    Регистрация
    09.02.2011
    Адрес
    г.Тюмень
    Сообщений
    90

    По умолчанию

    ни понил,как загрузить зип-файл,выдает:
    The ОВЕН форум database has encountered a problem.
    Please try the following:

    * Load the page again by clicking the Refresh button in your web browser.
    * Open the www.owen.ru home page, then try to open another page.
    * Click the Back button to try another link.

    The www.owen.ru forum technical staff have been notified of the error, though you may contact them if the problem persists.

    We apologise for any inconvenience.

  4. #14
    Пользователь Аватар для dr_gebbels
    Регистрация
    09.02.2011
    Адрес
    г.Тюмень
    Сообщений
    90

    По умолчанию

    отправил zip-файл модератору.

  5. #15
    Пользователь Аватар для dr_gebbels
    Регистрация
    09.02.2011
    Адрес
    г.Тюмень
    Сообщений
    90

    По умолчанию

    вроде бы в виде фото-файла первая схема загрузилась нормально :о)
    Миниатюры Миниатюры Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Схема_Уровня-1.jpg 
Просмотров:	846 
Размер:	180.1 Кб 
ID:	3451  

  6. #16
    Пользователь Аватар для dr_gebbels
    Регистрация
    09.02.2011
    Адрес
    г.Тюмень
    Сообщений
    90

    По умолчанию

    вот и вторая часть схемы:
    Миниатюры Миниатюры Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Схема_Уровня-2.jpg 
Просмотров:	703 
Размер:	169.5 Кб 
ID:	3452  

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •