    Question странности МВА8

    на входы подключены активные датчики 4..20 мА с резисторами на 100 Ом.
    при "обрыве" любого соединяющего провода в местах 1 приходит код ошибки 61451 (измеренное значение слишком мало), а при "обрыве" в местах 2 - 61450 (измеренное значение слишком велико) и величина около 53,5 (В).


    датчики представляют собой преобразователи сигналов из 0..10 В > 4..20 мА, настроены соответствующе

    вопрос в том, почему нет ошибки 61453 (обрыв датчика)?

  2. #2

    По умолчанию

    К сожалению, МВА8 по току и напряжению не контроллирует обрыв.
    Кирилл Валюнин
    Компания ОВЕН
    Директор по развитию ассортимента

    skype: valunin_owen
    e-mail:k.valyunin@owen.ru

  3. #3

    По умолчанию

    понятно, очень жаль

  4. #4

    По умолчанию

    А если пропало питание на МВА8 ? Это как то можно увидеть, кроме лампочка не горит?

  5. #5

    По умолчанию

    не совсем понял Ваш вопрос. Визуально-по лампочке, удаленно соответственно никакого обмена с модулем
    Кирилл Валюнин
    Компания ОВЕН
    Директор по развитию ассортимента

    skype: valunin_owen
    e-mail:k.valyunin@owen.ru

  6. #6

    По умолчанию

    Я к тому, пропало питание на МВА8 на скаде все значения остались какие были в последний момент. А как сделать аларм?

  7. #7

    По умолчанию

    Отслеживайте статус переменных (ок, bad...). При долгом отсутствии обмена статус переменной должен поменяться
    Кирилл Валюнин
    Компания ОВЕН
    Директор по развитию ассортимента

    skype: valunin_owen
    e-mail:k.valyunin@owen.ru

  8. #8

    По умолчанию

    и вот очередной виток странностей...
    использую 4 канала измерения (5,6,7,8), по rs-485 передаю по 2 значения - целочисленное и статус.
    на 5м канале в процессе отладки программы начинается свистопляска значений - целочисленное вдруг начинает прыгать с 0 на 65534, при этом статус всегда =0. измеряемая датчиком величина не изменяется.
    ради такого дела добавляю считывания real. помогает мало - там показывает значение -2.хххххх е-002/-003 либо -9.ххххххх е-002/-003, вне видимой зависимости от 0/65534 по целочисленному.
    проверяю датчик - все отлично, ток 4 мА, напряжение 0,4 В. подсоединяю на этот датчик другой (шестой) канал - все как надо - целочисленное около 0. пятый канал соединяю с другим идентичным датчиком - все как надо, значение около 0.
    возвращаю пятый канал на первый датчик - опять та же канитель с 65534.
    понимаю, что телепаты в отпуске, но все же чем это может быть вызвано?

  9. #9

    По умолчанию

    выложите конфиг модуля и программу
    Кирилл Валюнин
    Компания ОВЕН
    Директор по развитию ассортимента

    skype: valunin_owen
    e-mail:k.valyunin@owen.ru

  10. #10

    По умолчанию

    выложил - вся программа - обмен данными с мва