Показано с 1 по 10 из 10

Тема: индикация температур

  1. #1

    По умолчанию индикация температур

    здравствуйте! подскажите решение следующей проблемы.
    имеется котел, в разных точках необходимо измерять порядка 30 температур (ха, хк) и индикация измеренных температур на щите - идеально каждая температура отдельно, максимум по 2 на одном приборе. проблема в том, что тянуть термоэлектродные провода до щита очень "работисто" и дороговато. хотелось бы установить несколько модулей ввода на местах - до щита витую пару - на щите приборы типа трм-200. возможно такое реализовать?

  2. #2

    По умолчанию

    1) поставить 30 термопар с "таблетками" и дотянуть до щита медными проводами.

    2) на местах модули аналогового ввода, до щита Rs485, в щите одна или несколько панелей сп270.

  3. #3

    По умолчанию

    панели не подходят, необходима одновременная хорошо "видимая" индикация всех параметров. нет возможности до щита Rs-485, а на щите индикаторы типа трм200???? или подобные с яркой красной индикацией?

  4. #4

    По умолчанию

    как-то приходилось на резервном компе со скадой делать одно окно с гигантскими цифрами (светло зелёные пока норма, красные если не в пределах, фон чёрный), монитор был развёрнут к окну операторской, так что-бы его было видно из цеха. может небольшой комп на атоме с мастерскадой, ас4 и монитор дюймов на 24 под стеклом решит вашу проблему?

    ну а если нет, тогда контроллер как мастер сети и к температурным модулям куча панелей слейвов сми1.
    Последний раз редактировалось BETEP; 19.12.2010 в 11:46.

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    18.08.2008
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    983

    По умолчанию

    две панели ип320, каждая на свою пару восьмиканальных модулей аналогового ввода. две витых пары.
    на одном экране ип320 можно разместить 16 параметров.
    либо одна ип320 , но с переключением экранов

  6. #6

    По умолчанию

    А можно сделать так:
    по месту ставим модуль ввода аналоговый МВА8 или Мх110, далее витая пара, и НЕСКОЛЬКО панелей СМИ1???? Про модули написано что они могут работать в режиме Мастера, а панели в режиме Ведомого. Будет работать? и как это все настроить?

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от serega2136 Посмотреть сообщение
    ...
    Про модули написано что они могут работать в режиме Мастера,...Будет работать? и как это все настроить?
    интересно где написано что панели ввода-вывода могут быть мастерами? тем более мастер может быть только один.

  8. #8

    По умолчанию

    Что панели могут работать в режиме мастера написано на оф. сайте ОВЕН.
    Но я же спрашивал, будет ли работать схема с одним модулем ввода-вывода (МАСТЕР) и несколькими панелями оператора (ВЕДОМЫЙ)??????? таким образом мастер в сети получается один!

  9. #9

    По умолчанию

    Модули ввода-вывода не могут работать в режиме Мастер.
    Руководитель ячейки Датчики
    Тел +7(495) 641-11-56 доб 1189
    Skype: z.chernova_owen
    email: z.chernova@owen.ru

  10. #10

    По умолчанию

    Спасибо за пояснения,
    жаль что не получиться ((((

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •