Показано с 1 по 3 из 3

Тема: СИ8 - в неизвестном режиме?

  1. #1
    Станислав
    Гость

    По умолчанию СИ8 - в неизвестном режиме?

    В режиме программирования счетчика СИ8 отключился свет на предприятии.
    После этого при включении прибора возникает надпись "ТЕSТ", после чего самопроизвольно идет последовательный счет.
    Сброс reset ничего не изменяет.
    Что делать?

  2. #2
    Ельцов Андрей
    Гость

    По умолчанию

    Здравствуйте, Станислав.

    Надпись тест загорается в том случае, если при включении питания была нажата кнопка прог.
    Необходимо выключить, а потом снова включить прибор. Если же надпись останется, то скорее всего произшло залипание кнопки, необходимо отправить прибор в ремонт.

    Что касается выключения света в режиме программирования, то это для СИ8 нормальная ситуация, т.к. в режиме программирования прибор выключает свои выходные устроийства.

  3. #3
    Станислав
    Гость

    По умолчанию

    Дело в том что кнопка ПРОГ работает в штатном режиме. Т. е. 6 сек - входит в режим программирования, а если просто нажатие - У1, и т. д..
    Разве было бы так, если кнопка была залипшей?