Страница 1 из 5 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 48

Тема: вопрос специалистам

  1. #1

    Exclamation вопрос специалистам

    есть объект с относительно большим количеством сигналов ввода/вывода (более 500, в основном дискретные и несколько десятков аналоговых). посоветуйте, какой контроллер в сочетании с какими модулями ввода-вывода лучше использовать для автоматизации этого объекта. особого быстродействия не требуется. период опроса всех дискретных датчиков может быть 1...2 секунды. аналоговых еще больше.

    самому изучать всю документацию для принятия решения затруднительно, поскольку на это просто нет времени - ответ нужен срочно.

    всем спасибо.

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    15.12.2006
    Адрес
    Калуга
    Сообщений
    157

    По умолчанию

    1. сколько вы можете истратить денег на эту автоматизацию.
    2. нужно четкое техническое задание.
    3. желательно, чтобы вы для себя, прежде всего представляли , что вы хотите.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от михаил Посмотреть сообщение
    1. сколько вы можете истратить денег на эту автоматизацию.
    2. нужно четкое техническое задание.
    3. желательно, чтобы вы для себя, прежде всего представляли , что вы хотите.
    так я вроде не об этом спрашивал. деньги пока не имеют значения, чёткого техзадания пока тоже нет. я буду представлять для себя, когда это будет представлять заказчик. а заказчику сейчас нужна предварительная смета и вообще вопросов ещё много, в том числе и этот вопрос. овен хотелось бы использовать, потому что уже есть приличный опыт автоматизации, но менее крупных объектов. пока остановился на плк-110 и модулях ввода-вывода мх-110. хотелось бы услышать советы/рекомендации. может у кого уже есть опыт. насколько стабильно будет работать такая конфигурация и т.п.

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    15.12.2006
    Адрес
    Калуга
    Сообщений
    157

    По умолчанию

    ну хотя бы опишите словесно предполагаемое физическое размещение ваших источников дискретных и аналоговых сигналов. электро-магнитную обстановку.

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    15.12.2006
    Адрес
    Калуга
    Сообщений
    157

    По умолчанию

    по какой сети и каким протоколом будете опрашивать дискретные и аналоговые сигналы ?

  6. #6

    По умолчанию

    на первом этапе разумным кажется разнести территориально плк и модули.
    причем ставить на "удаленном узле" плк и подключать к нему модули, и уже с него вести данные к центральному плк.
    так вы и управление детерминируете, и скоростей можно больших добиться.
    оборудование:
    плк110-60 (2 Rs485).
    мх110. стоит подумать об использовании новых модулей мв110-32 и му110-32
    Изображения Изображения
    • Тип файла: jpg 123.jpg (31.9 Кб, Просмотров: 79)
    Последний раз редактировалось Николаев Андрей; 21.12.2010 в 11:26.

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от МИХАИЛ Посмотреть сообщение
    по какой сети и каким протоколом будете опрашивать дискретные и аналоговые сигналы ?
    Скорее всего, это будет RS-485 и Modbus

    Что касается электромагнитной обстановки, то пока тоже сложно сказать. Но, скорее всего, будет не очень хорошо - много электродвигателей и магнитных пускателей. Всего на объекте несколько относительно автономных участков. Участки разнесены на несколько десятков метров. Но участки не полностью автономные, поэтому хотелось бы использовать только один контроллер, так как в одной программе проще всё-таки управлять взаимодействием оборудования. С источниками тоже пока не ясно. Дискретными, скорее всего, будут контакты пускателей, коммутирующие входы. Аналоговые - трансформаторы тока и термопреобразователи. Есть ещё датчики уровня, но что у них на выходе, пока не знаю. Скорее всего какой-то стандартный сигнал.
    Последний раз редактировалось ks-app; 21.12.2010 в 11:32.

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Николаев Андрей Посмотреть сообщение
    на первом этапе разумным кажется разнести территориально плк и модули.
    причем ставить на "удаленном узле" плк и подключать к нему модули, и уже с него вести данные к центральному плк.
    так вы и управление детерминируете, и скоростей можно больших добиться.
    оборудование:
    плк110-60 (2 Rs485).
    мх110. стоит подумать об использовании новых модулей мв110-32 и му110-32
    Спасибо за совет. Ещё вопрос: ПЛК между собой лучше по какой шине соединять и по какому протоколу. У меня пока опыта совместной работы ПЛК нет.

  9. #9

    По умолчанию

    2 варианта - можно черз Ethernet можно по RS485.
    Обусловленно расстояниями и наличием уже готовых комуникаций.
    Ethernet быстрее, но без использования сети - сегмент всего 100м. Дальше нужны свичи, хабы, ну или если есть производственная сеть Ethernet - тогда вообще отлично.
    RS485 - до 100 метров. Медленнее. С точки зрения помех защищеннее. Имеет ограничение в 32 модуля на один порт.

    Так все в двух словах не скажешь...
    Модули по любому по RS.

    Если не будете дополнительные контроллеры ставить - стоит подумать о ПЛК308, у которого много последовательных портов...

  10. #10
    Пользователь
    Регистрация
    15.12.2006
    Адрес
    Калуга
    Сообщений
    157

    По умолчанию

    согласен с андреем николаевым.
    но вы все же сначала разберитесь со своими источниками сигналов, тяжело что-то советовать, когда вы пишете - (с источниками то же пока не ясно и есть ещё датчики уровня, но что у них на выходе, пока не знаю. скорее всего какой-то стандартный сигнал.)
    просто потом замучаетесь согласовывать.