Тема: сколько я могу Pnp датчиков подключить к пр110-24.12д.8р?

  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    08.12.2010
    Адрес
    Moscow
    Сообщений
    27

    По умолчанию сколько я могу Pnp датчиков подключить к пр110-24.12д.8р?

    Сколько я могу PNP датчиков подключить к ПР110-24.8Д.4Р?

    Вот схема моего датчика

    2. Supplying the sensor
    To supply the sensor, connect blue wire (3) to ground (0 VDC) and brown wire (1) to + (10-30 VDC)
    By means of the Teach-in wire, the functions described in the Teach-in Guide can be set up. It is possible to Teach-in more sensors at the same time by con- necting the WH-wires in parallel to the common “-“ supply. Important NPN: If alarm output (WH-wire) is unused, it has to be terminated to + supply. Important PNP: If alarm output (WH-wire) is unused, it has to be terminated to ч supply.
    Миниатюры Миниатюры Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	PNP_level.jpg 
Просмотров:	292 
Размер:	31.3 Кб 
ID:	3212  
    Последний раз редактировалось Bigdelfin; 20.12.2010 в 19:52.

  2. #2
    Ельцов Андрей
    Гость

    По умолчанию

    расскажите пожалуйста по-подробнее. для каких целей вам это нужно? в чем вы видите сложность в подключении нескольких датчиков на 1 вход?

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    08.12.2010
    Адрес
    Moscow
    Сообщений
    27

    По умолчанию

    зачем на 1 вход?! на разные...
    все я разобрался - 8 датчиков (если 8 входов) - просто общий минус на каждые 4 датчика