Тема: ПЛК100 не подключается через кабель КС-1

  1. #1

    По умолчанию ПЛК100 не подключается через кабель КС-1

    ПЛК работает с 2010 года.
    Возникла необходимость перепрошить его.Однако при подключении через кабель КС-1. Компьютер ПЛК не видит.
    Пробую подключить в CoDeSys через данный кабель та же картина (ошибка связи 0 произошло отключение)
    При этом при подключении через USB в CoDeSys ПЛК определяется и работает. Однако наблюдается следующая ситуация,
    если ПЛК отключить а затем включить он перестает определятся в CoDeSys. Для того чтобы его опять увидеть необходимо "переткнуть" шнур USB.

    В чем может быть проблема и как перепрошить ПЛК.
    (настройки COM портов в порядке. Перезагрузку ПЛК делал (удерживая кнопку пуск нажмите резет ))

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,668

    По умолчанию

    Воспользуйтесь сетевым подключением

  3. #3

    По умолчанию

    Через сетевое подключение получится перепрошить ПЛК ??????

  4. #4
    Пользователь Аватар для Эдуард_Н
    Регистрация
    22.09.2014
    Адрес
    Курган
    Сообщений
    1,612

    По умолчанию

    Вот и у меня ПЛК100 2010года выпуска и тоже не хочет подключаться ни по 232му ни по сети (USB не пробывал), и перепрошиваться не хочет ни как.
    Хочу в ремонт отправить, только стоит ли?

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,668

    По умолчанию

    uagd перепрошить программу да, сам ПЛК не знаю

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    uagd перепрошить программу да, сам ПЛК не знаю
    Так программа загружается и работает через USB шнурок. Вопрос в перепрошивке.

    Кстати при подключении в программе EasyWorkPLC через USB не разворачивается конфигурация ПЛК.
    Так же я могу в этой программе подключится по сети (картина та же конфигурация ПЛК не активна).

    А вот в CoDeSys подключится по сети ни как не получается.

    Данные ПЛК

    PLC model MODEL PLC 100
    Binary VERSION 2.06.3
    Need Target version 2.06
    Compiled: 11:42:28 Oct 9 2008
    MAC 66:67:00:00:40:B6
    IP 192.168.1.25
    GATE 10.0.6.1
    MASK 255.255.255.0
    PIC upper version is 07
    Licence unlimited
    No DAC
    PIC lower version is 09
    Изображения Изображения
    • Тип файла: jpg 1.jpg (35.5 Кб, Просмотров: 13)
    Последний раз редактировалось uagd; 13.03.2016 в 13:57.

  7. #7

    По умолчанию

    Скорее всего кабель КС-1 не совсем подходит.
    Посмотрите тут вам возможно нужно что-то поновее.

Похожие темы

  1. ПЛК100 через Internet ?
    от sasha0000 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 06.08.2014, 13:31
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 20.06.2014, 16:59
  3. Не подключается ПЛК 150 через RS-232
    от justplan в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 16.05.2014, 16:34
  4. Подключение АС4 через 3-х метровый кабель к USB
    от 207 в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 27.03.2012, 13:54
  5. Кабель RS485 через разъемы
    от ZPavel в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 26.03.2012, 17:29

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •